Добрый день, возник такой вопрос.

на контакторах, пускателях и др. коммутационной аппаратуре у казываются различные характеристики в зависимости от этих пресловутых АС. что-то не получается найти информацию что это обозначает: какие-то установившиеся режимы, пусковые токи, или вообще какие-то стандарты....
km1
Категории применения для контакторов можно посмотреть в документах IEC 60947-4-1, ГОСТ Р 30011.4.1-96.Если не найдете,могу расписать категории.
km1
http://www.sibart-sib.ru/document/document.html по этой ссылочке перейдите, раздел Контакторы -> Соответствие стандартам. Там есть описания категорий.
NickEl
Цитата(km1)
Соответствие стандартам. Там есть описания категорий.

выдержка
europower
Спасибо большое
gomed12
Переменный

АС-1

Электроцепи сопротивления; неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка


АС-2

Пуск и торможение противовключением электродвигателей с фазным ротором


АС-3

Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей


АС-4

Пуск и торможение противовключением .электродвигателей с короткозамкнутым ротором


АС-11

Управление электромагнитами переменного тока


АС-20

Коммутация электрических цепей без тока или с незначительным током


АС-21

Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки


АС-22

Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки


АС-23

Коммутация нагрузок двигателей или других высокоиндуктивных нагрузок