Dima59
Есть ИБП на 80кВА, Uн-380В. Как правильно выбрать автомат для защиты ИБП?
Victor195002
Добрый вечер.
А что значит "для защиты ИБП"?
AlexR
Какой марки ИБП ? Некоторые производители требуют устанавливать аппараты защиты, исходя из перегрузочной способности ИБП. Т.е. напримере APC, Powerware - они способны кратковременно выдерживать до 150% от номинальной мощности. Т.е. допустим источник 80кВА, тол он кратковременно может выдержать 80*1,5=120кВА нагрузки. Исходя из этого находите ток нагрузки при аварийном режиме и выбирайте номинал аппрата защиты. Как видим все зависит от требований производителя. Сталкивался с этим при проектировании не раз, когда рассчитывал автоматы на ИБП.