MBar
Подскажите, пожалуйста, в каких местах требуется установка ОПН в РУ-6кВ РП, совмещенного с ТП 6/0,4кВ? В каких ячейках?
РУ-6кВ из ячеек КСО-298 с вак. выключателями ВВ/TEL-10/20-630,
вводы - кабельные линии (больше 1км, в земле) и
отходящие линии (8 шт и 2 к силовым тр-рам) - кабельные линии (до каждого из 2-х тр-ров ТСЛ-1000/10/0,4 - 10м).

И в каких норм.доках можно об этом прочитать?
Andrey Izh
С целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при отключении вакуумными выключателями силовых трансформаторов ОПН необходимо ставить после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору. Это из теории особбеннности работы вакуумных выключателей. Насчет длинных вводных кабельных линий (наверняка - в земле). Мое мнение такое - ОПН на них ставить необязательно, так как это не ВЛ, и атмосферное перенапряжение исключено (при условии, что эта КЛ не подключена к ВЛ, на которой нет ОПН).
MBar
Большое спасибо.
Игоррр
ПУЭ глава 4.2 РУ и подстанции выше 1 кВ. Раздел: защита от перенапряжений
VladM
Цитата(Andrey Izh @ 15.3.2008, 1:41) *
С целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при отключении вакуумными выключателями силовых трансформаторов ОПН необходимо ставить после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору. Это из теории особбеннности работы вакуумных выключателей.



Не соглашусь.

Как раз с целью исключения бла-бла-бла icon_smile.gif необходимо ОПН ставить НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗАЖИМЫ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Но это теория и мечты.

Практически Вы его поставить сможете только в ячейку "после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору". Это практика и реальность.
zorg
Цитата(VladM @ 6.6.2008, 18:43) *
Не соглашусь.

Практически Вы его поставить сможете только в ячейку "после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору". Это практика и реальность.


насчет ксо-298 незнаю,однако во многие другие ячейки как ксо так и выкатные опн прекрасно встает.
я бы посоветовал все таки не экономить на опн и ставить в каждую ячейку из за перенапряжений которые обязательно возникают при отключении вакуумника(такая у него особенность работы) с целью защиты кабелей
VladM
Цитата(zorg @ 7.6.2008, 8:47) *
насчет ксо-298 незнаю,однако во многие другие ячейки как ксо так и выкатные опн прекрасно встает.

Мы не поняли друг друг. Я говорил, что в идеале ОПН надо ставить непосредственно на защищаемое оборудование - например на зажимы двигателя. Но это невозможно. Поэтому ставят в ячейку. И между ОПН и защищаемым оборудованием оказывается ....метров кабеля. Но тем не менее.

Цитата(zorg @ 7.6.2008, 8:47) *
я бы посоветовал все таки не экономить на опн и ставить в каждую ячейку

Согласен на все 100. Тем более что экономия мизерная.
юла
Подскажите пожалуйста! Проектируем РП 10 кВ (без трансформаторов) в г. Сочи кабельные вводы-выводы, 100 ч. среднегодовая по грозам. По ТУ требуют установить ОПН. Изготовитель ячеек Шнайдер на элегазовых выключателях, заявляет, что при их использовании ОПН не нужен и даже вреден. Как быть? icon_confused.gif
Гость_ez81_*
От установки ОПН на линейном вводе хуже никому не будет ,а мотивируют наверное тем что там просто нет места под них ,простой вариант установить ОПН вместо опорных изоляторов на вводе.
юла
спасибо
юла
В продолжение моей темы. Предложили установить ОПНы только в ячейках с заземлением сборных шин секций 10 кВ. С такой схемой не сталкивалась обычно стоят на линейных
Гость_ez81_*
Да хуже не будет пусть там стоят -это ж заказчику надо.
tim7210
Подниму тему. Интересуюсь чем регламентируется непосредственное место монтажа ОПН в ячейке РУ-6кВ. Имею ввиду непосредственную близость к не токоведущим, но токопроводящим элементам конструкции ячейки, к дверному проему.
бармалей
смотря какая ячейка:КРУ, КСО, тип ячейки. тогда получите более точный ответ
tim7210
Да ,приношу извинения за некорректную постановку вопроса. КСО-203,292.
бармалей
да наверно так было проще монтажнику. а , если сомневаетесь, что ОПН установлен с нарушением габаритов, то необходимо проверить изоляционные расстояния в свету от ОПН до: металлоконструкции КСО-не менее 90 мм, сплошного (сетчатого) ограждения кабельного отсека КСО-не менее 120(190) мм
tim7210
Да, первое что рассматривал - ПУЭ п.4.2.88, а так же п.1.3.3 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Вопрос в том, что ОПН установлены в передней части кабельного отсека, то есть в принципе они мешают монтажу отходящих кабельных линий ка кминимум.
А если возникнет необходимость проверки отсутствия напряжения на отходящей линии, придется тянуться указателем напряжения через ОПН, предварительно убедившись в отсутствии напряжения на последних. На сколько описанные мною действия корректны?
бармалей
Цитата(tim7210 @ 20.1.2011, 11:49) *
Да, первое что рассматривал - ПУЭ п.4.2.88, а так же п.1.3.3 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Вопрос в том, что ОПН установлены в передней части кабельного отсека, то есть в принципе они мешают монтажу отходящих кабельных линий ка кминимум.
А если возникнет необходимость проверки отсутствия напряжения на отходящей линии, придется тянуться указателем напряжения через ОПН, предварительно убедившись в отсутствии напряжения на последних. На сколько описанные мною действия корректны?

вы же не каждый день монтируете в ячейке кабель, да и при правильной эксплуатации кабель (разделка кабеля в ячейке где наиболее возможны пореждения) прослужт долго. а на время монтажа ОПН можно снять. отсутствие напряжения надо проверять непосредственно на отходящем кабеле
tim7210
Ок, спасибо. В принципе со всем согласен. Теперь осталось доказать принимающей организации правильность аргументированных мною доводов. Спасибо за ответы.
Гость_Анатолий_*
Я занимаюсь сухими трансформаторами. Наш завод рекомендует защищать трансформатор ОПН, которые можно установить непосредственно на вводах ВН. Как мне объяснили на заводе, если ОПН установлен на ячейках ВН находящихся на расстоянии > 1 метра от трансформатора, этот ОПН не защитит трансформатор
ez81
Ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Гость_Денис_*
А мне нужно ППР на оборудование в РУ 6 кВ. Какое там может быть электрооборудование (в РУ 6 кВ)?
Работник
Ячейки так понимаю отдельно? Если только РУ, тогда шины и изоляторы.
Гость
а всякие там трансформаторы тока в РУ есть? как сказала препод, секции РУ, провода всякие там, выключатели и т.д. Но это сказала училка по економике, нужно ей короче типа рассчитать себестоимость ремонта и эксплуатации РУ 6 кВ от ПС 110/35/6. Я собираюсь дать выполнять эту работу своему одногруппнику, он много кому делает. Ну а мне он сказал составить график ППР РУ 6 кВ.