Видел проекты с использованием асб.цем.плиты без изоляторов (с лакотканью,бакелитом и гудроном) Видел с изоляторами (6, 10кВ) на той же плите. По ПУЭ вроде б изоляторы прописаны. Как правильно?
gomed12
6.3.2008, 13:41
Цитата
проекты с использованием асб.цем.плиты без изоляторов
АЦ плита в проеме вывода шин для соблюдения огнестойкости смежных помещений.
Цитата
Видел с изоляторами (6, 10кВ) на той же плите.
Проходные изоляторы, т.к. изоляционные свойства плиты низки. От пристроенного ТП могут быть и гибкий подвод вместо шин.
Олега
16.3.2008, 12:20
Я так понял, что 1.бакелит и лакоткань - это по бедности и совсем не по ПУЭ 2.изоляторы 6-10кВ - какие были, те и приспособили (зато по ПУЭ) 3.сейчас в сране с пластиками получше и вполне можно обойтись на НН изоляторами на 1-3кВ. Про гибкий подвод заинтересовался. Поскольку своя изоляция имеется, изоляторы встраивать нет необходимости? Где-нибудь имеется описалово (иль типаж) и норма? или "на общих основаниях" -проход через стену?
gomed12
16.3.2008, 12:33
Цитата
Про гибкий подвод заинтересовался.
Думаю, это компенсаторы типа защиты от разрушения ввода в случае проседания пристроенного фундамента. Инфы нет, просто догадки.