Олега
Видел проекты с использованием асб.цем.плиты без изоляторов (с лакотканью,бакелитом и гудроном)
Видел с изоляторами (6, 10кВ) на той же плите.
По ПУЭ вроде б изоляторы прописаны.
Как правильно?
gomed12
Цитата
проекты с использованием асб.цем.плиты без изоляторов

АЦ плита в проеме вывода шин для соблюдения огнестойкости смежных помещений.
Цитата
Видел с изоляторами (6, 10кВ) на той же плите.

Проходные изоляторы, т.к. изоляционные свойства плиты низки.
От пристроенного ТП могут быть и гибкий подвод вместо шин.
Олега
Я так понял, что
1.бакелит и лакоткань - это по бедности и совсем не по ПУЭ
2.изоляторы 6-10кВ - какие были, те и приспособили (зато по ПУЭ)
3.сейчас в сране с пластиками получше и вполне можно обойтись на НН изоляторами на 1-3кВ.
Про гибкий подвод заинтересовался. Поскольку своя изоляция имеется, изоляторы встраивать нет необходимости? Где-нибудь имеется описалово (иль типаж) и норма? или "на общих основаниях" -проход через стену?
gomed12
Цитата
Про гибкий подвод заинтересовался.

Думаю, это компенсаторы типа защиты от разрушения ввода в случае проседания пристроенного фундамента.
Инфы нет, просто догадки.