Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Борьба с воровством электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Alex777
Если кто знает как бороться с воровством электроэнергии в многоквартирном доме (ТСЖ), в доме стоит один общий счётчик на 70 квартир и на общие нужды, но его показания значительно не совпадают с суммой показаний всех счётчиков жильцов. Что делать? не очень хочется платить за когото.
Roman_D
Пройти по этажным щитам на предмет нелегальных подключений. Опечатать щиты. Перезаключить договора под угрозой полного обесточивания... Фантазия иссякает... icon_sad.gif
Слава
т.е. стоят 70 счётчиков на квартиры, и один на места общего пользования?
c2н5он
1. А почему Вы решили, что вы за кого-то платите? ведь Вы должны платить только по своему счетчику (ну кроме комуналки) или у Вас разницу раскидывают на всех?
2. А велика ли разница?
3. А общий счетчик, Т.Т. не врут?
4. Про щиты уже сказано
Axel
http://www.evrocabel.ru/ru/index.htm

Вот тут есть специальные кабели и приспособы для предотвращения хищений электроэнергии
NickEl
Цитата(Axel)
Вот тут есть специальные кабели и приспособы для предотвращения хищений электроэнергии

по ссылке - обычный силовой коаксиальный кабель icon_smile.gif этот вариант вряд ли сможет помочь предотвратить воровство электроэнергии в стояках многоквартирных домов icon_smile.gif
оптимальное решение только для индивидуальной застройки icon_smile.gif
Alex777
Цитата(Слава @ 5.3.2008, 23:55) *
т.е. стоят 70 счётчиков на квартиры, и один на места общего пользования?
Один общий счётчик на вводе в дом, идин на общие нужды (т.е. подьезды и подвалы) и у каждой квартиры свой5счётчик
Цитата(c2н5он @ 6.3.2008, 1:38) *
1. А почему Вы решили, что вы за кого-то платите? ведь Вы должны платить только по своему счетчику (ну кроме комуналки) или у Вас разницу раскидывают на всех?
2. А велика ли разница?
3. А общий счетчик, Т.Т. не врут?
4. Про щиты уже сказано
У нас ТСЖ и мы платим в электросети по показаниям вводного счётчика который крутит всю потреблённую энергию, есть счётчик на общие нужды т.е. освещение подвалов, подьездов уличное освещение и подкачка всё это потребляет энергии рублей на 800-900 руб в месяц. А даплачивать приходится кроме этих денег с каждой квартиры по 50 руб. т.е гдето 3500 руб. Общий счётчик на вводе новый и нетак давно проверялся
Слава
Цитата
Один общий счётчик на вводе в дом, идин на общие нужды (т.е. подьезды и подвалы) и у каждой квартиры свой5счётчик

т.е. на общем много меньше МОП+70шт.квартирных однофазных? И на сколько? Правильна ли фазировка вводного? Подключение ТТ? Насколько равномерна нагрузка фаз?

Лучше общий поставить электронный прямоточный.
NickEl
Цитата(Слава)
И на сколько? Правильна ли фазировка вводного? Подключение ТТ? Насколько равномерна нагрузка фаз?

такие наводящие вопросы уже руководство к действиям icon_smile.gif
2 Alex777
видимо имеет место большая суммарная погрешность , а хочется сразу уличать в воровствеicon_smile.gif
c2н5он
1. начните с общего счетчика, проверьте схему подключения полностью
2. то что он недавно поверен, не о чем ещё не говорит, можно попробовать поставить контрольный счетчик с тем же классом точности, кстати а трансы поверены?
3. а класс точности вводного и квартиных одинаковы?
4. если не жалко денег, можно поставить контрольные счетчики и на каждый подъезд (стояк), хотя бы на один, потом, на другой, так сузится круг подозреваемых, если они конечно есть)
ВАСИЛИЙ М
Ну пожалуй проверка на врезки должна дать положительный результат, если конечно есть не сознательные граждани. Проверте пломбы на счетчиках. Ну и конечно необходимо ограничеть доступ к этажным щитам. Если не даст положительных результатов то проверяйте приборы.

У нас такая же проблема только в гаражном кооперативе. За месяц нагорает на 25-30т. Причем за год пайщики в большенстве своем платят по 100рублей за год а то и того меньше. Ну состояние ситей остовляет жилать лутшего. По этому приняли воливое решение о полно замене всех магистралей. С пломбами как положенно. И за одно откинуть всех злостных неплотельщиков.
Alex777
Цитата(c2н5он @ 7.3.2008, 0:50) *
1. начните с общего счетчика, проверьте схему подключения полностью
2. то что он недавно поверен, не о чем ещё не говорит, можно попробовать поставить контрольный счетчик с тем же классом точности, кстати а трансы поверены?
3. а класс точности вводного и квартиных одинаковы?
4. если не жалко денег, можно поставить контрольные счетчики и на каждый подъезд (стояк), хотя бы на один, потом, на другой, так сузится круг подозреваемых, если они конечно есть)


Мне тоже посоветовали поставить счётчики на каждый подьезд в отдельности, чтобы сузить круг подозрительных квартир.
К сожелению клас точности на вводном 2-ой а на квартирных 2,5 но я неуверен что это даёт такую разницу

Цитата(Слава @ 6.3.2008, 23:07) *
т.е. на общем много меньше МОП+70шт.квартирных однофазных? И на сколько? Правильна ли фазировка вводного? Подключение ТТ? Насколько равномерна нагрузка фаз?

Лучше общий поставить электронный прямоточный.


На вводе стоит электронный счётчик
Anatoli
Неодновременность снятых показаний и неравномерность нагрузки. Попрбуйте перед снятием показаний квартирных счётчиков снать показания вводного и после. Второе на вводе поставте как дублирующие три однофазных на каждую фазу.
c2н5он
класс точности 2,5 ???? обалдеть))
и шо Вы после этого хотите?
Roman_D
Цитата(c2н5он @ 10.3.2008, 22:16) *
класс точности 2,5 ???? обалдеть))
и шо Вы после этого хотите?

Обычные СОшки. Таких еще куча у абонентов. И не факт, что все 70 счетчиков вдруг стали врать в одну сторону.
Alex777
[quote name='c2н5он' date='10.3.2008, 21:16' post='48032']
класс точности 2,5 ???? обалдеть))
и шо Вы после этого хотите?
[/quote

Не может же у них быть такая погрешность практически в ]
раза!?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     