Добрый день, товарисчи...Подскажите пжалста, можно ли в производственном помещении прокладывать силовые кабели по полу например в металлических коробах? Просто другие способы выполнить очень затруднительно...Спасибо...
gomed12
Можно, кроме где проходы и проезды.
Andrey Izh
Добавлю.
Что такое - металлические короба. Понятие довольно растяжимое и под него можно подогнать даже короб DKC, изготовленный из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.
В водогазопроводных трубах - рекомендую.
ВладимирР
Цитата(Гость_Denis_* @ 13.3.2008, 11:06) *
Добрый день, товарисчи...Подскажите пжалста, можно ли в производственном помещении прокладывать силовые кабели по полу например в металлических коробах? Просто другие способы выполнить очень затруднительно...Спасибо...


Смотрите ПУЭ п.п. 2.3.134-2.2.135 и 2.3.15 http://www.ruscable.ru/info/pue/2-3.html