У меня куплено много провода сечением на 2,5 мм. кв. Подскажите,можно-ли использовать данный провод вместо 1,5 мм.кв. для осветительной линии внутри дачного дома. Если да,то какой автомат лучше ставить?
Осмелюсь засомневаться в слове -провод. Может все-же -кабель 3 на 2.5. Толще можно использовать, но сложнеее в монтаже. Слово -освещение, подразумевает , тем более на даче, токи не более 10ампер. Соответственно автоман не более 16а.
2,5 вместо 1,5 можете применять смело, это про сечение. Но Вы не указали какой провод, как собираетесь прокладывать проводку, какие несущие основания (камень, дерево, металл...). То же касается автоматов. Как правило на освещение достаточно 10А, а то и 6А.
У меня кабель NYM 2 на 2,5,способ прокладки в гофре по дер.стенам.
электроник1
16.3.2008, 1:07
гофру к стенам крепи с помощью клипс. Насчёт мощности: если до 660 Вт- то можно автомат на 3 ампера, если до 1300- то на 6 А.
Цитата(электроник1)
гофру к стенам крепи с помощью клипс.
именно такой способ обеспечит необходимый воздушный зазор между гофрой с кабелем и горючим основанием - деревом без применения прокладок из негорючего материала
электроник1
10.4.2008, 0:31
Цитата(NickEl @ 16.3.2008, 21:10)

именно такой способ обеспечит необходимый воздушный зазор между гофрой с кабелем и горючим основанием - деревом без применения прокладок из негорючего материала

именно
Такая уверенность (даже и через три недели) радует
Цитата
гофру к стенам крепи с помощью клипс.
А как насчет огнестойкости самих клипс?
Подложка-то из негорючего м-ла.
Гость_Александр_*
10.4.2008, 12:25
Подложка-то из негорючего м-ла.
1 кто выпускает
2 как обойтись без нее ( кроме варианта с металлической трубой) прокладка в комнате по деревянной стене