КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗНАЯ ЕЕ ДИАМЕТР. ПО ФОРМУЛЕ S=0,785D^2 У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕРУНДА (D=22мм тогда сечение жилы равно380мм2 ну это же бред)и еще как определить сечение треугольной жилы19х19х26
Caps, МИШАНЯ, отожмите.
Roman_D
20.3.2008, 15:49
Цитата(МИШАНЯ @ 20.3.2008, 16:08)
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗНАЯ ЕЕ ДИАМЕТР. ПО ФОРМУЛЕ S=0,785D^2 У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕРУНДА (D=22мм тогда сечение жилы равно380мм2 ну это же бред)и еще как определить сечение треугольной жилы19х19х26
Формула - правильная. Ответ - верный. Треугольных жил не бывет. Бывают секторные. Описываемые жилы от трехжильного или от четырехжильного кабеля? Марка? Напряжение?
Хотя: площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту, но у этой "треугольной" жилы углы закруглены и тебе не удастся вычислить площадь по этой формуле: S=AB*CH/2
Вообще советую тебе скачать бесплатную прогу Электрик 5.9 на http://elektrik-soft.ru/ Она может очень много, вот это она тоже может: -определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля. -определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
gomed12
28.3.2008, 17:05
У секторных жил площадь (сечение) вычисляется элементарно. Измеряете радиус мнимой окружности, т.е. сектора в разрезе. 4 (5) сектора для 4, 5 жильного кабеля образуют окружность. По формуле ПR2/4 для 4-х жильного, то же деленное на 5 для 5-и жильного.
Цитата
как определить сечение треугольной жилы19х19х26
По этой формулу для 4-х жильного 3,14*192/4=284 мм 2 Точность расчетов зависят от точности измерений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.