Гость_Санёк_*
Уважаемые коллеги, подскажите, как прально выбрать мощность силовых трансформаторов с учетом их допустимой перегрузки в аварийном режиме? Где можно узнать допустимые коэффициенты перегрузки, на сайтах производителей таких данных не нашел, да и в справочниках вроде нет?

Здание - торгового центра, т.е. полностью потребитель II категории, а частично и первой.
Сущетвующие трансформаторы - 2хТМ-1000

Точнее, вопрос будет звучать подругому: Какую MAX мощность можно подключить этим трансам?
mic61
Цитата(Гость_Санёк_* @ 23.3.2008, 11:58) *
...
Точнее, вопрос будет звучать подругому: Какую MAX мощность можно подключить этим трансам?

В ПТЭ все прописано. Не стоит нарушать Его. Вот ссылочка: www.comp-land.ru/content/view/1365/205/
Гость_Санек_*
Это то все понятно в случае 30% перегрузки время работы не более 120 минут, но ведь потребители второй категории требуют резервирования на все время ремонта, значит если у меня два трансформатора по 1000кВА то нагрузка тоже может быть только 1000кВт и не больше, а трансы в нормальном режиме будут загружены на 50%.
mic61
Цитата(Гость_Санек_* @ 26.3.2008, 14:30) *
Это то все понятно в случае 30% перегрузки время работы не более 120 минут, но ведь потребители второй категории требуют резервирования на все время ремонта, значит если у меня два трансформатора по 1000кВА то нагрузка тоже может быть только 1000кВт и не больше, а трансы в нормальном режиме будут загружены на 50%.

Не, ну можно загрузить оба трансформатора и на 100% icon_biggrin.gif , но тогда нужно иметь список потребителей (естественно, все - II категории), которые будут отключаться при потере питания от одного из трансформаторов (навскидку: рекламные мониторы, часть ламп освещения и т.п.) Я бы начал с подсчета установленной мощности предприятия, составления вышеуказанного списка, а затем уже можно определить коэффициент использования мощности. Разгружать секцию (отключать фидера) можно (и нужно) автоматически - по факту исчезновения напряжения на секции.
Конечно, загружать трансформаторы на 100% не стоит.



Гость_Санек_*
Здание торгового центра - т.е. все здание по СП относится к потребителю II ктегории, за исключением ряда электроприемников I категории.

Я просто надеялся, что есть у транформаторов допустимая перегрузка в аварийном режиме регламентированая не правилами эксплуатации электроустановок, а какими то нормами проектирования, да похоже что нет!!!

Спасибо!
gomed12
Время вывода транс-ра в ремонт у Вас ограничено режимом работы (продолжительность закрытия на ночь) торгового центра.
Гость_Санек_*
Цитата(gomed12 @ 27.3.2008, 14:14) *
Время вывода транс-ра в ремонт у Вас ограничено режимом работы (продолжительность закрытия на ночь) торгового центра.


Непонял, нельзя ли уточнить, что вы имели в виду?

Т.е. можно расчитать допустимую перегрузку в течении 8 часов рабочего дня?
gomed12
Насколько понял в нормальном режиме нагружены оба транс-ра на номинал.
Вы хотите для каких-то работ вывести 1 транс-р из работы, так предлагаю регламентировать эти работы в период когда ТЦ закрыт.
Потребление ЭЭ уменьшится в это время не менее чем на 40-60%.
Eвгений
Цитата(Гость_Санек_* @ 27.3.2008, 13:32) *
Я просто надеялся, что есть у транформаторов допустимая перегрузка в аварийном режиме регламентированая не правилами эксплуатации электроустановок, а какими то нормами проектирования, да похоже что нет!!!


Есть. И некоторые производители допускают до двухкратной (200%) перегрузки. Все зависит от того, как сильно загружен транс до момента перегруза. В общем смысл лазейки в том, что нормативный срок службы трансформатора 25 лет рассчиывается исходя из 100% загрузки, а так как обычно он недогружен, то иногда можно и перегружать. Есть методики расчета продолжительности и величины таких перегрузок, взависимости от величины предварительной загрузки, суточного графика, температуры окружающей среды и системы охлаждения.
Гость_Санек_*
Цитата(Eвгений @ 29.3.2008, 0:37) *
Есть методики расчета продолжительности и величины таких перегрузок, взависимости от величины предварительной загрузки, суточного графика, температуры окружающей среды и системы охлаждения.

А где они есть то если не секрет? Вышли мне по почте или ссылку дай пожалуста!
mic61
Цитата(Eвгений @ 28.3.2008, 23:37) *
Есть. И некоторые производители допускают до двухкратной (200%) перегрузки.

Интересный вариант. А гарантируют Производители при 2-х кратной перегрузке качество электроэнергии? Уровень напряжения, содержание высших гармоник?
Скажем так: тепловой режим трансформатора можно изменить (облегчить) путем принудительной циркуляции воздуха (дутье) или даже принудительной циркуляцией масла (что уже сильно удорожит транс), но если габаритная (по железу) мощность транса 1000 кВА, то 2000 кВА из него не "выжмешь".
Может, у этих Производителей габаритная мощность (действительная) значительно больше указанной в паспорте, ну так это уже и другие деньги получаются.
Олега
Если транс "козловский" к примеру, то и искать данные о перегрузке нужно только у производителя. Общетеоретические возможности, в связи разнообразием конструкций, использовать не стоит - в расчетах чужие данные не попользуешь..
Принудительное охлаждение по-моему уже заложено в расчеты номинала.

В каталоге Минского завода для ТМЭГ и ТМБГ например приведено: "нагрузка м.б. увеличена на 10%", но "в интервале окружающего воздуха от минус 60 до плюс 10" Посему видится, что длительные перегрузки по отношению к номиналу до 200% производитель вряд ли может советовать.
Евгений
Цитата(Гость_Санек_* @ 29.3.2008, 16:55) *
А где они есть то если не секрет? Вышли мне по почте или ссылку дай пожалуста!


Кировский политех разрабатывал методику расчета допустимых перегрузок трансформатора, чтобы уточнить эти пресловутые 0,7 и 1,4. В результате получили методику, но по-человечески просили ее не распространять. Обращайтесь к ним. Возможность кратковременных перегрузок в любом случае уточняется у производителя (справочник по проектированию Энергосетьпроект М. 2004). А вышеупомянутый институт уже разработал методу определения величины и длительности таких перегрузок исходя из термического старения витковой изоляции. Например перегрузка для системы охлаждения М при температуре воздуха -20, эквивалентной предварительной загрузке 100% в течение 2 часов составляет 1,99 номинальной в течение 0,5 часа - и так хоть каждый день.
dipshop
Чтобы выбрать силовой трансформатор по допутимой систематической и аварийной перегрузке нужно пользоваться ГОСТом 14209. В системе "Онлайн-ЭЛЕКТРИК" выполнен модуль расчета, который позволяет за 2-3 минуты оценить перегрузку. Вот ссылка http://www.online-electric.ru/tp/tp2.php

Для расчетов нужно знать реальный или типовой график нагрузки.