fedya-sumkin
У меня проблема, на дом установили генератор, к генератору есть автоматика (автоматического запуска при отключении наприжения), но генератор однофазныый 10кw, а нагрузка в дом до 30kw по трем фазам. Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой).
Слава
Цитата
автоматика генератора расчитана на 30А, а мощность вводного автомата в дом 63А

icon_confused.gif: Непонятка.
Ну и второе, где вопрос?
fedya-sumkin
извиняюсь, просто уже засыпаю
Oleg72
У Вас 4 основные задачи:
1. Обеспечить авт. отключение линии со стороны ТП (на вводе) при запуске Г;
2. Обеспечить авт. отключение "лишних (по мощности)" потребителей при запуске Г;
3. Если по каждому этажу разбросаны 3 фазы, то их нужно "соединять в одну" в щитовой, тоже автоматически при запуске Г;
4. И все это автоматически вернуть в исходное положение при появлении напряжения со стороны ТП.

Короче сложновато будет, предлагаю обеспечить бесперебойным питанием только электроотопление+циркуляцию (я так понял у Вас бойлер, судя по мощности)-это будет попроще.
viktor2008
Может поможет -часы
http://www.aqad.ru/index.php?tree=1000000&...;tree7=10021732
savelij®
Цитата(fedya-sumkin @ 24.3.2008, 23:27) *
Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой).

Попробуйте прикинуть схемку с использованием контактора, т.е. при пропадании постоянного питания и запуске генератора на катушку контактора подаётся напряжение и он переключает необходимые цепи, а при появлении основного питания цепь контактора разрывается. Вроде бы не сложно. имхо
gomed12
На похожую ситуацию что-то рисовал в этой теме
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=5396&st=0
Гость_Энергетик_*
По металлоконструкциям башенного крана в течении сработки РЗА (0,5 сек) прошло напряжение 110 кВ, повлияло ли это на физико-химические свойства металлоконструкций. Не изменилась ли структура металла. Можно ли в дальнейшем эксплуатировать ГПМ.
mak
Вряд ли что-то с м/к крана произошло. Что бы изменилась структура стали, она должна нагреться градусов до 400. За полсекунды, учитывая сечение м/к крана они конечно не могли нагреться так сильно. Краска на стреле не обуглилась же?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.