Два пускателя (катушки 220в включены паралельно через бк) при включении беспорядочно срабатывают.Необходимо изменить время срабатывания одного из пускателей(без реле времени).
AlexPetrov
29.3.2008, 18:34
Параллельно через бк - это как? Блокировочный? Схемку набросайте хотя бы.
Видно, на реверс.
Без реле не обойтись, поставьте хоть РВП-72?
Может имеет смысл изменить схему включения. Через блок контакт включается один пускатель, а уже через его блок-контакт включается следующий. Хоть задержка и минимаоьна, но есть.
Цитата(шалун @ 30.3.2008, 2:46)

Может имеет смысл изменить схему включения. Через блок контакт включается один пускатель, а уже через его блок-контакт включается следующий. Хоть задержка и минимаоьна, но есть.
Что-то автор замолчал, и вопрос у него неконкретный, для чего используется такая схема.
Схема реверсирования она типовая, здесь ничего не нужно изобретать.
На одном объекте столкнулся с подоюной проблемой, там в схеме При если - то работает 1 пускатель, нет - работает другой, но трещали и включались постоянно после ремонта и упрощения схемы "спецами". Я сразу заметил, что управление ими подключено через "0", а катушки - с разных фаз!!!
Не понял: а зачем они так включаются? В любом случае идет игра в "догонялку". Кто успел, тот и сработал. Но если это произошло после вмешательства потусторонних сил в лице "спецов", они могли попросту перепутать размыкающие контакты с замыкающими. А выдержка времени без диагноза здесь не поможет.
Я же написал,
Цитата
При если
, т.е. 1 пускатель включается при определённом условии. Просто подключив управление после катушек определило цепь их включения 380 В последовательно в интересной зависимости после возникновения заданного условия. А с учётом разности типов пускателей, немного навороченной схемы неисправность не была выражена явно.
Цитата(Слава @ 30.3.2008, 11:37)

На одном объекте столкнулся с подоюной проблемой, там в схеме При если - то работает 1 пускатель, нет - работает другой, но трещали и включались постоянно после ремонта и упрощения схемы "спецами". Я сразу заметил, что управление ими подключено через "0", а катушки - с разных фаз!!!
Может быть, это был такой примитивный АВР?
Пропадает напряжение на одной фазе - нагрузка подключается к другой?
Трещат это как? Притягиваются и отваливаются постоянно? Если так то схема собрана неправильно.
Так уж и неправильно? Для триггера самая правильная схема.

Без защелки.. Может кто собирал примочку "фуз" для гитары? А эта чуток помощнее рычит
Цитата(Олега @ 2.4.2008, 8:16)

Так уж и неправильно? Для триггера самая правильная схема.

Без защелки.. Может кто собирал примочку "фуз" для гитары? А эта чуток помощнее рычит

Может быть... не встречался с таким. Но при такой работе пускателям каюк придет моментально.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.