Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сдача ДГУ в эксплуатацию - проблема с нагрузкой
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


ig.mi
При сдаче ДГУ генподрячик потребовал провести проверку ДГУ под нагрузкой. При этом утверждается, что нагрузку должны обеспечить мы, как поставщики ДГУ, мы же утверждаем что это проблема заказчика. Может есть у кого ссылка на какой либо руководящий документ, регламентирующий проверку ДГУ под нагрузкой?
gomed12
После монтажа оборудование должно пройти процедуру пуско-наладки.
Такие работы по договору, в зависимости от сложности оборудования, проводят: специализированная организация, специалисты завода-изготовителя, силами собственных служб.
Действительно, это проблемма Заказчика, если в вашем договоре отсутствует такой пункт.
Если у Вас пункт в наличии, значит взяли функцию генподрядчика на себя.
ig.mi
Пункт отсутствует. Но генподрядчик апелирует к Главе 4 СНиП 3.05.06-85, абзац 5 пункта 4.19 "опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования." в рамках проведения пусконаладочных работ которые делаем мы.
gomed12
Цитата
Пункт отсутствует.

И в то же время
Цитата
... в рамках проведения пусконаладочных работ которые делаем мы.

М/б это предпусковые испытания?
Необходимо внимательнее составлять договор.
ПНР требуют специальных навыков, знаний у наладчиков и соответствующее оборудование для этого.
Да и работа эта платная не менее, чем монтажная.
ig.mi
""М/б это предпусковые испытания?"" Не понял смысл вопроса?
Специальных навыков и знаний хватает. Фирма не первый год представляет Tesan Generator на рынке Беларуси. Соответствующее оборудование как бы есть, а может и нехватает. Нигде не встречал требований к количеству и качеству этого самого соответствующего оборудования для проведения ПНР ДГУ.
Опять же что понимается под фразой "под нагрузкой". В каком ТНПА хоть что нибудь написано?
Договоры стараемся составлять с минимальными техническими требованиями к себе любимым.

Сергеич
Цитата(ig.mi @ 31.3.2008, 11:06) *
Пункт отсутствует. Но генподрядчик апелирует к Главе 4 СНиП 3.05.06-85, абзац 5 пункта 4.19 "опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования." в рамках проведения пусконаладочных работ которые делаем мы.


Привет коллеге-конкуренту. Вы действительно из Минска ? интересно бы было сравнить работу у Вас и у Нас.. общие так сказать вопросы, опытом поделиться.

По Вашему вопросу: тут тема не проектная, и не инженерная, а чисто юридически-договорная icon_biggrin.gif
короче так:

если у Вас в договоре не стоит фразы типа
"Подрядчик обязуется провести работы в соответствии с СНИП 3.05.06-85"
или
"Подрядчик обязуется провести работы в соответствии со всеми необходимыми правилами и нормами существующими.... "
Короче, фразы, где вы пообещали, что ващи работы буду соответствовать утвержденным СНИПам,
то Заказчик идёт в анал, либо в банк (платить дополнительных средств), потому что никто ему испытания не обещал.

Если же вы пообещали какое-то соответствие, то клоните к приложению, (если оно есть), в котором прописан состав работ. или к смете где опять же прописан состав работ. мол, мы делаем что обещали, если работы не указаны в приложении, (которое они подписали), по они бесплатно не выполняются.

Если же у вас нету списка утвержденных работ, нету сметы, короче нет никаких документов, двухсторонне подписанных, в соответсвии с которыми определяется список работ, то вам менять договорной отдел.

ig.mi
Сергеч спасибо за поддержку. Наши взаимоотношения с заказчиками и генподрячиками приблизительно так и строим. Опытом поделиться это хорошо, на взаимовыгодной основе, эсссно. Мое мыло ig.mi@mail.ru., но по понятным причинам не каждый день его просматриваю. Если что то срочное - мыло секретарши cn@mail.by. она висит на нем постоянно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     