Гость_Евгений_*
2.4.2008, 18:36
Всем привет.
Коллеги, помогите ссылкой.
В каком нормативном документе найти требования по необходимости применения диэлектрических ковров.
в теории понятно, что в особо опасносных помешениях и в электроустановках выше 1000В, а какой ГОСТ или правила это оговаривают не могу найти....
Заранее спасибо.
AlexPetrov
2.4.2008, 19:04
Красник В.В. "Вопросы и ответы по безопасному обслуживанию электроустановок":
Вопрос 528. Где применяются ковры и подставки?
Ответ. Применяются в качестве дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1000 В. Ковры применяют в закрытых электроустановках всех напряжений кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.
Документ-исходник назвать не могу, к сожалению.
Гость_Евгений_*
2.4.2008, 19:24
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
СО 153-34.03.603-2003
2.12. КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ
И ПОДСТАВКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
Назначение и общие требования
2.12.1. Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются как дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 В.
Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду.
Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.
Это я тоже нашел, вот только есть ли что-нибудь более конкретней, типа
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ.....и перечисляет условия....
может кто такое встречал?....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.