Есть ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. В этом документе оговорены практически все возможные способы электропроводки. Возможна проводка как в трубах (сменяемая), так и замоноличенная без труб (несменяемая).
Так же об этом говорится в СП31-110-2003
"14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке..."А чуть ниже...
"14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми" Вот так то...
В таких случаях электромонтажники предпочитают делать по чертежу, что бы не было... разногласий...