Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Del
Рассмотрим ситуацию, заказчик требует разделение контуров:
1. Молниезащита;
2. РУ 0,4кВ;
3. Система электронно-информаионной техники.

Разум говорит, что нельзя, ПУЭ тоже...вопрос, как убедить "конкретными пунктами"?
EMCO
[quote name='Del' date='11.4.2008, 16:53' post='51478']
Рассмотрим ситуацию, заказчик требует разделение контуров:
1. Молниезащита;
2. РУ 0,4кВ;
3. Система электронно-информаионной техники.

Разум говорит, что нельзя, ПУЭ тоже...вопрос, как убедить "конкретными пунктами"?


Почему же нельзя, это нормальные требования для перечисленных систем, ПУЭ не устанавливает жесткие требования к устройству систем заземления разного класса напряжения и назначения.
Ринат К
Защитные заземляющие устройства (от поражения эл. током) молниезащиты, распредустройств и информационных сетей дожно быть единым или если они выполнены отдельно друг от друга соединенны между собой, кажется так и в ПУЭ, насчет рабочего ЗУ информационных систем другое дело, там может быть а может и не быть смотря какой проект рабочее заземление (другое название: логическое, информационное, схемное, физическое, нуль-система, в общем кто на что горазд) ЗУ в этом случае должно быть разделено, где то читал если не ошибаюсь даже расстояние ЗУ инф.систем от других ЗУ должно быть не менее 20метров т.е. вне зоны растекания защитных ЗУ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     