Рассмотрим ситуацию, заказчик требует разделение контуров:
1. Молниезащита;
2. РУ 0,4кВ;
3. Система электронно-информаионной техники.
Разум говорит, что нельзя, ПУЭ тоже...вопрос, как убедить "конкретными пунктами"?
[quote name='Del' date='11.4.2008, 16:53' post='51478']
Рассмотрим ситуацию, заказчик требует разделение контуров:
1. Молниезащита;
2. РУ 0,4кВ;
3. Система электронно-информаионной техники.
Разум говорит, что нельзя, ПУЭ тоже...вопрос, как убедить "конкретными пунктами"?
Почему же нельзя, это нормальные требования для перечисленных систем, ПУЭ не устанавливает жесткие требования к устройству систем заземления разного класса напряжения и назначения.
Защитные заземляющие устройства (от поражения эл. током) молниезащиты, распредустройств и информационных сетей дожно быть единым или если они выполнены отдельно друг от друга соединенны между собой, кажется так и в ПУЭ, насчет рабочего ЗУ информационных систем другое дело, там может быть а может и не быть смотря какой проект рабочее заземление (другое название: логическое, информационное, схемное, физическое, нуль-система, в общем кто на что горазд) ЗУ в этом случае должно быть разделено, где то читал если не ошибаюсь даже расстояние ЗУ инф.систем от других ЗУ должно быть не менее 20метров т.е. вне зоны растекания защитных ЗУ.