Олега
Пришел дяденька и требует перемычек в ТЦ.
Где ставить шунты на запорную арматуру? Зашел в ТЦ, задвижек, вентилей немеряно. Ставить на все?
Или просто трубы на вводе (у стены) соединить с ГЗШ (ОСУП), а перемычки не ставить?. Водопровод в качастве заземлителя или как защитный проводник не используется. С другой стороны при замене любой арматуры может разорваться ОСУП.
Может быть проще сделать шунт от вводных труб до отходящих?
Гость
у меня тоже такой же вопрос,где делать перемычки на задвижки отопления и воды в подвале? Еще в подвале счетчик холодной воды-тоже делать перемычку?
Sist
шунты должны ставить слесаря по воде, если на фланцах переходное сопротивление больше 0,05 Ом и для счётчиков если и электронные лучше ставить перемычки для зашиты от токов.
Олега
Цитата(Олега @ 11.4.2008, 16:59) *
Может быть проще сделать шунт от вводных труб до отходящих?

Именно так и рисую. Проблемм со снятием любого водопроводного причиндала никаких, хоть весь ТЦ раскрути. Полоса через весь ТЦ (бывает удобнее контур) как часть магистрали от ГЗШ. Она все равно нужна для включения в ОСУП трубных вводов. На выходе из ТЦ все трубы опять к полосе.
Не знаю, как слесаря определяют эти 0,05 Ом меж фланцев icon_smile.gif чем достигают (карщетка, токопроводящие пасты..)
По-моему перемычка просто "д.б." при использовании труб в качестве ЗУ. Но если даже не используются, перемычка уберегает работающего от возможной разницы потенциалов (между разобранными частями или неразобранными с прокладками).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.