Цитата(Гость_Юрий_* @ 18.1.2024, 12:01)

...Проблема с ПБР 3А - не работает одно плечо(при замыкании клемм 10,9). Генератор работает, трансформаторы исправны, триады в норме но не рсботает. Чтоеще может быть?
Вас ещё в 2012 году предупреждали:
Цитата(Гость_Semicon_* @ 9.11.2012, 13:08)

От ПБР-3А давно уходить пора, схема изначально имеет плохую помехозащищенность. Да и пояют их щас где попало, выходят из строя массово.
Есть современные отечественные аналоги ПБР-3А на дин-рейку.