Здравствуйте! Вопрос: Имею я право измерить Rа (с 10% погрешностью) следующим способом. Фазу подаю через сопротивление 220В:0.01А=21кОм на свое заземление и измеряю тестером падение на сопротивлении 21кОм. 220В минус это падение и есть искомое напряжение прикосновения для УЗО на 10мА ( Rа уже по формуле).
P.S. Я, по указаниям ПУЭ отказался, но всё-таки чисто теоретически: Артезианская скважина соединена очень длинным полностью сварным из нержавеки (труба 120мм)водопроводом лежащим в земле и частично на земле. Шаговое даже на 100 метрах мизер. Сопротивление относительно 0-провода < 4 Ом. Это же фактически РЕ ! Может быть емкостные токи ? проверил ток между 0-проводом и
водопроводом - оказался несколько ампер при напряжении 2В.
...
На P.S. отвечаю сам себе: единственное причина - пробой фазы на водопровод. не срабатывает защита во время ремонта водопровода с разъединением.