Цитата(ez81 @ 28.4.2009, 12:24)

За произнесенное слово перемычка у нас многие начальники этл не прошли аттестацию ,правильно отдельным проводником от ГЗШ.
Аттестующим не мешало бы мешалкой по ж. надавать. ГОСТ Р 51732-2001 это слово очень даже уважает:
6.3.7 Соединения сборных шин панелей по 6.3.6 должны быть разборными, причем фазные шины рекомендуется соединять гибкими межпанельными перемычками, а нулевые защитные и нулевые рабочие — непосредственно друг с другом или с использованием шинных
перемычек.
6.3.8
Перемычки по 6.3.7 должны выполняться из того же материала, что и соединяемые ими шины, причем их сечение должно быть не менее сечения этих шин.
6.3.9 Если
перемычки по 6.3.7 имеют меньшее допустимое превышение температуры против соединяемых шин (например, вследствие изготовления их из изолированных проводов), то их сечение должно быть соответственно увеличено.
6.3.13 Нулевые защитные сборные шины РЕ должны иметь электрическую связь с открытыми проводящими частями ВРУ класса I, а нулевые рабочие шины N — изолированы от них (при снятой
перемычке по 6.3.15).
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную
РЕ и нулевую рабочую
N сборные шины следует соединять съемной
перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N,..
Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то
перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя.