Подскажите, устанавливаются ли в секционной панели ЩО-70 какие-либо блокировки предотвращающие коммутацию сборных шин двух секций находящихся под напряжением и запитанных от разных трансформаторов?
А АВР есть? и сфазированы ли оба ввода? мне не приходилось видеть с блокировками .думаю нет смысла.
Панели АВР на низковольтной стороне нету. Просьба рассмотреть оба случая с фазировкой и без.
Подскажите, есть ли какой-нибудь общий документ, в котором прописаны требования к конструкции ЩО-70, и по которому работают все заводы-изготовители? Ведь ЩО-70 различных изготовителей очень похожи, следовательно, при изготовлении все заводы опираются на общую базу, хоть и имеют свои технические условия. Так что это за общая база? Где можно с ней ознакомиться?
andrey357
3.4.2009, 20:41
Цитата(Diamant @ 3.4.2009, 13:45)

Подскажите, есть ли какой-нибудь общий документ, в котором прописаны требования к конструкции ЩО-70, и по которому работают все заводы-изготовители? Ведь ЩО-70 различных изготовителей очень похожи, следовательно, при изготовлении все заводы опираются на общую базу, хоть и имеют свои технические условия. Так что это за общая база? Где можно с ней ознакомиться?
ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Посмотрел ГОСТ Р 51778-2001 – все-таки это не совсем то, что я ищу. Этот ГОСТ распространяется на щитки, которые по приведенной в нем классификации могут иметь два конструктивных исполнения навесное и встраиваемое в нишу, а ЩО-70 представляют из себя напольные шкафы. Кроме того, ряд номинальных токов в ГОСТе ограничен 250 А, а ЩО-70 изготавливаются на токи до 2000 А и более. И вообще, хотелось бы найти документ в котором было бы конкретно написано, что он распространяется на панели ЩО-70. Судя по цифре 70 в наименовании, подозреваю, что этот документ должен датироваться 70-ми годами прошлого столетия. И такой документ должен быть – ведь даже номера и схемы панелей по сетке схем у разных производителей частенько совпадают. Кстати, интересно, а откуда проектанты берут номера схем при составлении проектов РУ-0,4 кВ на основе ЩО-70?
Подозреваю, что по каталогам завода-изготовителя. Хотя раньше выпускались листки Информэлектро по которым весь Союз работал. Кстати Информэлектро осталось вот оно
http://www.ielectro.ru/ Покопайтесь еще там, там не все платное
Есть механические блокировки рукоятки привода (замок) при ремонтных работах.
Есть схемные решения электрической блокировки (когда вводы от трансформаторов на автоматах). Но не во всех типах ТП, когда трансформаторы выше 400 кВА. Обычные ТП - на разъединителях. Секционный разъединитель как правило один. Шкафы ввода и секционные далеко друг от друга, поэтому механические блокировки между удаленными шкафами затруднены, но возможны в пределах одного ряда панелей. Но есть ТП и с двумя разъединителями, на каждую секцию по одному.
Можно посмотреть ГОСТ, согласно которому шкафы изготавливаются и на которые должны ссылать изготовители.
Вопрос можно решить Установив в секц. панель ЩО-70 автомат ВА55-43 и т.п. и скоммутировать по РЗА по контролю напряжения с приоритетом на к/либо ввод. Вообще там моргушки будут, если нельзя в параллель входить, так что нодо смотреть что за потребители чтобы не попасть в просак.