НА вл-0,4 Кв. Ж/Б опоры, новая, на нуле 1 В., до этого шарнуло корову и быка (когда проходили у опоры), ин одно животное не пострадало)), напряжение у потребителей нормальное.
Почему?
 
 
 
 
  Цитата(с2н5он @ 1.6.2009, 21:53) 

НА вл-0,4 Кв. Ж/Б опоры, новая, на нуле 1 В., до этого шарнуло корову и быка (когда проходили у опоры), ин одно животное не пострадало)), напряжение у потребителей нормальное.
Почему?
Относительно чего 1В???
Если относительно земли - то плохое повторное заземление нулевого проводника. 
Если относительно фазы - то плохо  
 
  
 
 
 
  Цитата(andrey357 @ 2.6.2009, 6:37) 

Если относительно земли - то плохое повторное заземление нулевого проводника.
Вполне возможно, что и основное заземление на ТП тоже не соответствует норме. Колебание напряжения между нулём и забитым в землю штырём - один их признаков.
 
 
 
 
  Viktor2004
  2.6.2009, 10:41
  
 
  Плохо что коровы и быки касаются проводов, пусть даже нулевых.
 
 
 
 
  QUOTE (Viktor2004 @ 2.6.2009, 11:41) 

Плохо что коровы и быки касаются проводов, пусть даже нулевых.
Думаю, что их шарнуло шаговым напряжением, они проводов не коснулись,надо привести в порядок систему заземления ТП и ВЛ
 
 
 
 
 
  1 В. между повторниками и штырем в земле, правда на разных повторниках разное от 0,2 до 1 В.
2. повторники, контур в норме- меряли при сдаче в эксплуатацию - года 3 назад
пожалуй да, начнем с подстанции - проверка контактных соед. контура, нолей
 
 
 
  Viktor2004
  2.6.2009, 12:22
  
 
  Сельскохозяйственная скотина вообще очень чувствительна к электрическому току. Даже убой скота производят довольно низким напряжением.
 
 
 
 
  QUOTE (Viktor2004 @ 2.6.2009, 14:22) 

Сельскохозяйственная скотина вообще очень чувствительна к электрическому току. Даже убой скота производят довольно низким напряжением.
В Советское время говорили: нет  сельского энергетика, который не платил, или не сидел. Была в этом сермяжная правда, т.к. состояние ферм по обеспечению эл.безопасности было удручающим.
 
 
 
 
 
  [голосом генерала Михалыча]: ну, за убой!
 
 
 
 
  Частенько в деревнях бьет свиней и овец (при обыве провода 0.4кВ). Намедни было: воровал кто-то с опоры и оставил кусочек провода на фазном пр. который касался  еле еле траверсы (автомат не срабатывал), хрюшка почесалась -  и "кирдык", а корова подергалась и дальше встала и пошла. А вообще скотина должна пастись под присмотром пастуха, иначе трудно будет отсудить ущерб (были инциденты).
 
 
 
 
  А детишки по присмотром взрослых, "иначе трудно будет отсудить ущерб". И пусть с ВЛ свисает. лишь бы не у пастуха. Когда под присмотром - не опасно, а просто интересно.
 
 
 
 
  увлеклись однако, Грынписа на Вас нету)))))
 
 
 
 
  Цитата
...до этого шарнуло корову и быка (когда проходили у опоры)...
Предлагаю, мимо опоры пускать однополых животных 
 
 А если серьезно, от 1 В по отношению к земле, никого шаркнуть не должно.
 
 
 
 
 
  когда вели, моросил дождь, к тому же утро (для тех кто не знает когда водят)))))))
хотя нащет 1 В. согласен
 
 
 
 
  Цитата(Dmitry_G @ 2.6.2009, 19:11) 

воровал кто-то с опоры и оставил кусочек провода на фазном пр. который касался  еле еле траверсы (автомат не срабатывал), хрюшка почесалась -  и "кирдык"
с2н5он, это бы тоже проверить.
 
 
 
 
 
  это вряд ли - сей участок проходит по практически болотине между двумя частями деревни, в радиусе 100-200 м. никаких построек и т.п. нет
 
 
 
 
  Цитата(с2н5он @ 1.6.2009, 19:53) 

НА вл-0,4 Кв. Ж/Б опоры, новая, на нуле 1 В., до этого шарнуло корову и быка (когда проходили у опоры), ин одно животное не пострадало)), напряжение у потребителей нормальное.
Почему?
Такое может случится и с человеком! Есть один случай с водителем автомашины,когда после ремонта автомашины ,водитель решил вытереть руки об опору  и был поражен эл.током ( ВЛ-6Кв). На практике разность потенциалов 40-60 вольт и больше может наблюдается между опорами , провода на которых запитаны от разных источников( параллельные линии). А заземляющие устройства  вроде-бы в норме
 
 
 
 
 
  не катит линия 0,4 рядом других нет
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.