Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Совмещенный PEN проводник
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


livorno
Ситуация следующая.Пивоваренное производство,завод.В одной из ТП происходит разделение на РЕ и N шины.Между ними медная перемычка(шина).Отходящие линии из ячеек ТП в основном 4-х жильные.Приходят в разные цеха на ВРУ,ГРЩ и т.д.
Там уже происходит разделение вводного PEN проводника РЕ и N.
Если в ТП уже PEN проводник от трансформатора разделен,совмещать больше нельзя!!
Но что считать за электроустановку???ТП+ВРУ цеха,либо ВРУ цеха,и именно здесь должно быть разделение??
И тогда PEN проводники отходящих линий от ТП и должны быть совмещены??
savelij®
Цитата(livorno @ 19.8.2009, 19:07) *
...В одной из ТП происходит разделение на РЕ и N шины.Между ними медная перемычка(шина).Отходящие линии из ячеек ТП в основном 4-х жильные.

Если есть перемычка, то никакого разделения не было.

И отходящие линии поэтому четырёхпроводные.
livorno
То есть???
После трансф. идет 4 жилы,PEN садится на РЕ шину,от нее медная перемычка на N.Все-разделено!!!
Странно,что модераторы делают такие выводы!!!
savelij®
Модераторы, тоже люди... и имеют право на ошибку.

Если я верно Вас понял (первый пост), то от ТП идут четырёхпроводные линии к ВРУ (ГРЩ), где и происходит разделение PEN проводника, а до этого никакого разделения не было. По крайней мере для потребителей питающихся по четырёхпроводке.
livorno
Нет,уже в ТП,после транса,в ячейках есть разделение.Есть РЕ и N шины.Между ними перемычка
От ТП тоже,к сожелению,идут 4-х жильные кабеля
gomed12
Цитата(livorno @ 19.8.2009, 21:53) *
После трансф. идет 4 жилы,PEN садится на РЕ шину,от нее медная перемычка на N.Все-разделено!!!

После разделения кабели 5-ти жильные.
Если у Вас часть отходящих кабелей от ТП 4-х жильные до разделения, а часть 5-ти жильные после разделения, тогда в ТП и организуйте соответствующую разводку кабелей до цехов.
Разделенные делить на что-то нет необходимости, а неразделенные нули 4-х жильных кабелей делите во ВРУ цехов.
livorno
Цитата(gomed12 @ 19.8.2009, 23:12) *
После разделения кабели 5-ти жильные.
Если у Вас часть отходящих кабелей от ТП 4-х жильные до разделения, а часть 5-ти жильные после разделения, тогда в ТП и организуйте соответствующую разводку кабелей до цехов.
Разделенные делить на что-то нет необходимости, а неразделенные нули 4-х жильных кабелей делите во ВРУ цехов.

От ТП после разделения,80% 4-х жильных!!!
То есть вопрос в чем.Считается ли электроустановка ТП+ВРУ цеха???
Так как разделение уже на ТП,и почему отходящие также 4-х жильные??
Вопрос на самом деле серьезный.
На предприятии 10 ТП.И везде аналогичная ситуация.
И если мы считаем,что на ТП произошло разделение PEN проводника,то почему отходящие линии 4-х проводные( на 80%)???


Все отходящие от ТП после разделения!!!!
gomed12
В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не будет, значит произошло объединение после разделения.
Либо в ТП не произошло разделение, обе шины вТП являются PENами.
ТП как и ВРУ являются электроустановками.
livorno
Цитата(gomed12 @ 19.8.2009, 23:36) *
В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не будет, значит произошло объединение после разделения.
Либо в ТП не произошло разделение, обе шины вТП являются PENами.
ТП как и ВРУ являются электроустановками.

Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами????
На них заводские импортные маркировки.PE и N
Являются ли ТП и ВРУ одной установкой???
gomed12
Цитата(livorno @ 19.8.2009, 23:42) *
Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами????
На них заводские импортные маркировки.PE и N
Являются ли ТП и ВРУ одной установкой???

После разделения отходящие кабели должны быть 5-ти жильными: 3 фазы, рабочий+защитный нули.
Чтобы сохранить заводское предназначение необходимо использовать ЭУ по назначению, паспорту на ЭУ.
Ориентируйтесь, эл. оборудование одного помещения либо отдельного изделия: ТП, ВРУ, РП, ШР, ЩУ, ЩО, станка, генератора, квартиры, комнаты и т.д.-это электроустановка.
Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены),предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Aleks 72
Цитата
Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами????
На них заводские импортные маркировки.PE и N


Мне кажется все гораздо проще ТП импортные менталитет еще "совковый" подстанцию смонтировали ,как положено. Дальше по обстоятельствам, Вели тем что было в наличии. Либо такой вариант Кабель уже купили, а разделения "блин" позже заметили. А к стати какого года ТП. У нас только сейчас начали разделение в подстанции делать и то по обстоятельствам.

Гость_ЭМП_*
В ТП установлены ЩО, я так думаю. По тех.условиям производства ЩО в них всегда вваривается шина РЕ, т.к. они могут быть установлены как распред. устройства в ГРЩ зданий. Если ЩО установлены в ТП, то как правило разделение в нем не делается, с разделением в ТП схемы редкие, (встроеные тп, где ГРЩ и РУ-0.4 в одном стакане, маленькие ТП рядом с маленьким зданием, с маленькой нагрузкой, и то не всегда и т.п.)
livorno
Цитата(Aleks 72 @ 20.8.2009, 20:40) *
Мне кажется все гораздо проще ТП импортные менталитет еще "совковый" подстанцию смонтировали ,как положено. Дальше по обстоятельствам, Вели тем что было в наличии. Либо такой вариант Кабель уже купили, а разделения "блин" позже заметили. А к стати какого года ТП. У нас только сейчас начали разделение в подстанции делать и то по обстоятельствам.

Скорее всего так и было.ТП 2001-2004г.Имортные
1
Т.к. кабели у вас четырехжильные, то их нулевые жилы в ТП сажайте на РЕ. На этом участке у вас нет разделения, тем более, что стоит перемычка. А во ВРУ делайте разделения. Savelij все правильно написал. ТП и ВРУ - разные єлектроустановки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.