11.10.2009, 22:18
Меняю проводку в квартире, раскидываю трехпроводку. В доме(стояке) отсутствует заземляющий проводник.
Теперь цитата: "При включении современной электронной техники с импульсными источниками питания в розетки электрической сети с системой заземления «TN-C» возникает вынос напряжения на металлические корпуса электрооборудования. Это происходит потому, что импульсные блоки питания имеют на входе симметричный фильтр импульсных помех, средняя точка которого, в большинстве случаев, присоединена к корпусу. При «занулении» электрооборудования, напряжение 220 В делится на плечах фильтра, а на металлических корпусах электрооборудования оказывается 110 В. Большинству пользователей электроэнергии неизвестно, что в настоящее время при строительстве новых зданий и сооружений или при реконструкции электроснабжения устанавливать систему заземления «TN-C» запрещено."
Так что мне делать с заземляющим проводниками, оставить в воздухе пока не будет произведена реконструкция домовой сети? На какой документ мне сослаться при этом? Имеет ли смысл в этом случае устанавливать УЗО, ведь если будет утечка на корпус оно не почувствует?
Цитата(220v-elektrik @ 11.10.2009, 22:18)

В доме(стояке) отсутствует заземляющий проводник.
Выполните в лестничном щитке правильное (по ПУЭ) деление PEN. Получите TN-C-S и РЕ. Меняйте ввод на трехжильный кабель. И всё.
Можете и не менять систему, только РЕ-проводники всех трехпроводных групп придется тянуть с лестницы. Один проводник в составе вводного кабеля проще и понятнее.
Цитата(220v-elektrik @ 11.10.2009, 22:18)

Большинству пользователей электроэнергии неизвестно, что в настоящее время при строительстве новых зданий и сооружений или при реконструкции электроснабжения устанавливать систему заземления «TN-C» запрещено."
Главное. что Вам это известно

ведь это Вы занимаетесь реконструкцией.
220v-elektrik
11.10.2009, 22:53
Выполните в лестничном щитке правильное (по ПУЭ) деление PEN. Получите TN-C-S и РЕ.
А можно поподробнее. В моем щитке по ПУЭ сделано?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry106050
в такой щит выведены индивидуально (д.б.) все Ваши новые трехпроводные кабели. Совет о замене ввода забудьте, не Ваш случай.
Для восприятия несколько затруднительно без Ваших комментариев, пару слов, где что.
220v-elektrik
12.10.2009, 8:21
Бокс с автоматами будет нахотится в квартире. От подъездного щитка до квартирного будет прокинут питающий кабель 3*10. Фото подъездного щитка вечером представлю.
Aleks 72
12.10.2009, 8:31
Цитата
"При включении современной электронной техники с импульсными источниками питания в розетки электрической сети с системой заземления «TN-C» возникает вынос напряжения на металлические корпуса электрооборудования.
Обследовал дома все вилки электронной техники на предмет заземляющего контакта

. Нашёл только на компе Что занулять будем

?
savelij®
12.10.2009, 19:28
А стиралка древняя?.. А чайник электрический, утюг?
220v-elektrik
12.10.2009, 19:35
Фото щитка. Вот еще не пойму почему нулевые клеммы данного образца (как на фото) во всех домах в таком плачевном состоянии. Вроде
болтики там стоят с граверами, в чем причина?
Aleks 72
12.10.2009, 22:26
Цитата(savelij @ 12.10.2009, 22:28)

А стиралка древняя?.. А чайник электрический, утюг?
А что чайник относится к
Цитата
современной электронной техники с импульсными источниками питания
Цитата(220v-elektrik @ 12.10.2009, 22:35)

Фото щитка. Вот еще не пойму почему нулевые клеммы данного образца (как на фото) во всех домах в таком плачевном состоянии. Вроде
болтики там стоят с граверами, в чем причина?
1.Материал клеммы.Сталь при попадании влаги ржавеет
2. Отсутствие ревизии
в чем причина?
Не протягивались болтики. Нагрузка на пределе автоматов(пакетники сгорели они на 25А тоже никогда не протягивались).И сечение провода слабоватое.ИМХО. Перебрать бы щит.
savelij®
12.10.2009, 22:53
Цитата(Aleks 72 @ 12.10.2009, 22:26)

А что чайник относится к ....
относится к устройствам обследования
Цитата
на предмет заземляющего контакта

А коль есть контакт, то из-за устройств с ИИП и прочего, на корпусе можем получить "неприятность". Вроде об этом речь ведём?
220v-elektrik
12.10.2009, 23:07
Да из этого щитка можно сделать сказку, половинку то я точно буду перебирать. Вот если бы соседи дали добро, чтобы полностью весь перебрать.
Цитата(220v-elektrik @ 12.10.2009, 20:35)

Фото щитка.
А тот, который был вначале, тот то чей?
Со вторым все ясно. Деления по ПУЭ нет. Тема-близнец:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=15569&st=0 от Alex72.
Самое путнее - произвести деление на лестнице (вариант поста 2). Общую стальную шину лучше вовсе не использовать. Поставьте на PEN орех, за ним шинку РЕ, за ней шинку N. Всего и делов.
(PS шинку РЕ постарайтесь подключить безразрывно, это не затруднительно, но полезно)
Aleks 72
13.10.2009, 18:48
Цитата(Олега @ 13.10.2009, 2:09)

Самое путнее - произвести деление на лестнице (вариант поста 2). Общую стальную шину лучше вовсе не использовать. Поставьте на PEN орех, за ним шинку РЕ, за ней шинку N. Всего и делов.
(PS шинку РЕ постарайтесь подключить безразрывно, это не затруднительно, но полезно)
и фазную колодку тоже желательно заменить на орехи. Шьют по карболиту через одну.
220v-elektrik
13.10.2009, 20:59
Ссылка, это на мой на щит(моей квартры). Фото, это щит где я меняю проводку. Орехи буду ставить т.к. не люблю свободный доступ к фазе!!! Щиток не замыкается, вдруг дети откроют.
Цитата(220v-elektrik @ 12.10.2009, 23:07)

Да из этого щитка можно сделать сказку, половинку то я точно буду перебирать. Вот если бы соседи дали добро, чтобы полностью весь перебрать.
Соседи согласились?