YoungProfi
15.7.2010, 6:47
Здравствуйте Господа электрики.
У меня к вам есть вопрос.
Планируется строительство новой мини-ТЭЦ.
Если будет строиться, то хочу сразу определиться с системой заземления.
для 0,4кВ ---- TN-C-S (PEN на шинах РУ 0,4кВ, все металоконсткрукции и корпуса щитов и оборудования собираются в систему уравнивания потенциалов.....).
а вот для 10кВ возник вопрос...
по ПУЭ
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью
Емкостной ток замыкания на землю наверное будет не большой - линия не длинная, поэтому пока остановились на глухозаземленной нетрали (мне сказали что для автоматики так будет лучше).
Ну сам вопрос заключается в следующем.
Сколько заземляющих устройств должно быть ?.
Одно - только для соедениния нулевой клеммы генератора с заземляющим устройством + присоеденение корпуса этого генератора на это же устройстро (ну и заземляющее устройство 0,4 отдельное) ?.
Или нейтраль генератора присоеденяется к заземляющему устройству 10кВ, а вот корпус генератора (турбргенератор) подключен к системе уравнивания потенциалов 0,4кВ ?.
Или не правильны оба варианта.
Заранее спасибо.
на 10кВ нейтраль никто не заземляет. Это сети с изолированной нейтралью, ну или заземленные через резистор или дугогасящую катушку.
YoungProfi
16.7.2010, 1:30
dimbas , спасибо за ответ. Но почему не делают ?.
Нейтраль источника (турбогенератора) не заземляют ?
Так принято. Не знаю почему но в СССР приняли что сети 6-35кВ это сети с изолированной нейтралью.
Возможно потому что при замыкании на землю одной фазы в сетях с изолированной нейтралью это не является коротким замыканием и нет необходимости отключать потребителя. И у вас нет другого выбора как делать ее изолированной если только ваша станция не будет работать автономно на небольшой участок сети.
andrey357
27.7.2010, 13:39
Чьи генераторы?
обычно, супсостаты на гену 10кв кидают резистивно заземленную нейстраль, чтобы снизить токи КЗ и последствия выхода из строя оборудовнаия.
поэтому в 90 5 случаев, у вас будет глухозаземленная нейтраль по 0,4кв и резистивно-заземленная по 10кВ. заземление через реактор тоже в принципе резистивно-заземленное.
И не приведи вам господь включить в синхронизацию городские сети с изолированной нейстралью 10кв и генеатор с резистивно-заземленной нейтралью
YoungProfi
28.7.2010, 1:51
andrey357, генераторы мини тец.
она будет не в городе, но будет работать параллельно с сетями (10 кВ).
А почему вы так написали про синхронизацию ?.
Включить в синхронный (я имею в виду параллельный режим) - ТЭЦ-сети с разными системами заземления по 10кВ...
YoungProfi
3.8.2010, 2:46
andrey357 , спасибо за ответ.
Можно по-подробней

Просто уже стало очень интересно

.
andrey357, не вижу проблем в такой схеме ни с точки зрения нормативом, ни с точки зрения практики. Кратковременно такие включения практикуем чуть ли не ежедневно. При длительном включении тоже проблем не предвижу. Если я ошибаюсь, поясните.
YoungProfi
ПУЭ
1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:...
Выдавать в сети на каком напряжении планируете? Если по 10 кВ, то у вас только изолированная нейтраль. Вопросы компенсации емкостного тока замыкания на землю в этом случае в компетенции сетей. Если же на напряжении 10 кВ с сетями связи не будет, то тоже изолированная, т.к. ёмкость сети будет недостаточна для того, чтобы применять компенсацию с помощью резистора или реактора.
andrey357
4.8.2010, 11:54
2 Dervish
Рассмотрим вариант работы в параллель 2-х источников. Один с изолированной нейтралью, другой с резистивно заземленной.
У вас идет короткое замыкание на источнике с РЗН. Здесь токи КЗ меньше, чем в системе с ГЗН. Однако релейная защита настроена на токи КЗ какой-то одно системы. В результате будет либо сверхчуствительность РЗА либо она просто не сработает.
а что делать ос старыми кабелями, которые эксплаутируются с незначительным замыканием на землю?
YoungProfi
6.8.2010, 10:13
Господа электрики.
С системами заземления ясно , ну точнее более менее ясно

.
Но вот теперь возник вопрос .
Есть сеть 10 кВ, наверное соеденина в треугольник.
Надо будет синхронизировать эту сеть с генератором у которого звезда.
Проблем не будет ?.
Заранее спасибо.