YoungProfi
Здравствуйте Господа электрики.

У меня к вам есть вопрос.

Планируется строительство новой мини-ТЭЦ.

Если будет строиться, то хочу сразу определиться с системой заземления.

для 0,4кВ ---- TN-C-S (PEN на шинах РУ 0,4кВ, все металоконсткрукции и корпуса щитов и оборудования собираются в систему уравнивания потенциалов.....).

а вот для 10кВ возник вопрос...

по ПУЭ
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью


Емкостной ток замыкания на землю наверное будет не большой - линия не длинная, поэтому пока остановились на глухозаземленной нетрали (мне сказали что для автоматики так будет лучше).

Ну сам вопрос заключается в следующем.
Сколько заземляющих устройств должно быть ?.

Одно - только для соедениния нулевой клеммы генератора с заземляющим устройством + присоеденение корпуса этого генератора на это же устройстро (ну и заземляющее устройство 0,4 отдельное) ?.

Или нейтраль генератора присоеденяется к заземляющему устройству 10кВ, а вот корпус генератора (турбргенератор) подключен к системе уравнивания потенциалов 0,4кВ ?.

Или не правильны оба варианта.

Заранее спасибо.
dimbas
на 10кВ нейтраль никто не заземляет. Это сети с изолированной нейтралью, ну или заземленные через резистор или дугогасящую катушку.
YoungProfi
dimbas , спасибо за ответ. Но почему не делают ?.

Нейтраль источника (турбогенератора) не заземляют ?
dimbas
Так принято. Не знаю почему но в СССР приняли что сети 6-35кВ это сети с изолированной нейтралью.
Возможно потому что при замыкании на землю одной фазы в сетях с изолированной нейтралью это не является коротким замыканием и нет необходимости отключать потребителя. И у вас нет другого выбора как делать ее изолированной если только ваша станция не будет работать автономно на небольшой участок сети.
andrey357
Чьи генераторы?
обычно, супсостаты на гену 10кв кидают резистивно заземленную нейстраль, чтобы снизить токи КЗ и последствия выхода из строя оборудовнаия.
поэтому в 90 5 случаев, у вас будет глухозаземленная нейтраль по 0,4кв и резистивно-заземленная по 10кВ. заземление через реактор тоже в принципе резистивно-заземленное.

И не приведи вам господь включить в синхронизацию городские сети с изолированной нейстралью 10кв и генеатор с резистивно-заземленной нейтралью
YoungProfi
andrey357, генераторы мини тец.

она будет не в городе, но будет работать параллельно с сетями (10 кВ).



А почему вы так написали про синхронизацию ?.
andrey357
Включить в синхронный (я имею в виду параллельный режим) - ТЭЦ-сети с разными системами заземления по 10кВ...
YoungProfi
andrey357 , спасибо за ответ.

Можно по-подробней icon_smile.gif

Просто уже стало очень интересно icon_biggrin.gif .
Dervish
andrey357, не вижу проблем в такой схеме ни с точки зрения нормативом, ни с точки зрения практики. Кратковременно такие включения практикуем чуть ли не ежедневно. При длительном включении тоже проблем не предвижу. Если я ошибаюсь, поясните.

YoungProfi
ПУЭ
1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:...

Выдавать в сети на каком напряжении планируете? Если по 10 кВ, то у вас только изолированная нейтраль. Вопросы компенсации емкостного тока замыкания на землю в этом случае в компетенции сетей. Если же на напряжении 10 кВ с сетями связи не будет, то тоже изолированная, т.к. ёмкость сети будет недостаточна для того, чтобы применять компенсацию с помощью резистора или реактора.
andrey357
2 Dervish
Рассмотрим вариант работы в параллель 2-х источников. Один с изолированной нейтралью, другой с резистивно заземленной.
У вас идет короткое замыкание на источнике с РЗН. Здесь токи КЗ меньше, чем в системе с ГЗН. Однако релейная защита настроена на токи КЗ какой-то одно системы. В результате будет либо сверхчуствительность РЗА либо она просто не сработает.
а что делать ос старыми кабелями, которые эксплаутируются с незначительным замыканием на землю?
YoungProfi
Господа электрики.

С системами заземления ясно , ну точнее более менее ясно icon_biggrin.gif .

Но вот теперь возник вопрос .

Есть сеть 10 кВ, наверное соеденина в треугольник.

Надо будет синхронизировать эту сеть с генератором у которого звезда.

Проблем не будет ?.

Заранее спасибо.