Дано:кабель АСБ-10 3х240,прожигающий аппарат АП-20,резонансник,Р5-23,АИД-70,АИИ-70(с отключенной защитой)
Акустики нет.
Пробой происходит на одной жиле 30кВ- 22кВ.После применения АИИ-70 (от недели до 3 часов) напряжение снижается до 10 и идет прожиг, сопротивление на землю 15мом-100 ком,дальше  АП-20 пару секунд попытка прожечь и накрывается аппарат (летят диоды на средней ступени)-проверка опять пробивное до 30 кВ.Аналогично с резонансником пара секунд и пробивное 28-30 кВ.
Р5-23 "ничего не видит ".АИИ-70 без кенотронной приставки переменкой жжет сразу (с 1-2 кВ) но толку мало сопротивление большое.
 
 
 
  Шаровая молния
  3.8.2011, 21:45
  
 
  Сбивайте напряжение пробоя и жгите дальше, если по осциллографу не видно.
 
 
 
 
  Ищите акустику  в качестве емкости можно использовать рабочие жилы кабеля и самодельный разрядник,где-то в муфте заплывающий пробой .
 
 
 
 
  Жгём долго-месяцев 8 прогресса нет,и сколько ещё жечь- год-2.Пробовал другие жилы через разрядник и прожига нет и на трассе нечего не слыхать.с трассой вообще проблема по территории 2 др.заводов не сразу попадешь,идти надо наверняка вся трасса 2.4км.
а какое напряж. разряжать на жилу? энергия разряда СхUквадрат. У передвижных ЛВИ когда долбят без всяких акустических датчиков слышно если глубина небольшая и место +- известно.
 
 
 
 
  дожигать можно долго ,напряжение аккустики от 15 до 25кВ частоту разряда и напряжение можно регулировать зазором разрядника. Однофазное на землю сложное повреждение ,попробуйте с другого конца кабеля искать,второй вариант берите две слабых по изоляции жилы и пытайтесь дожечь, потом индукционным методом нашли место режите и в оба конца опять пытаете. Удачи!
 
 
 
  Шаровая молния
  4.8.2011, 21:15
  
 
  Цитата(Romych @ 4.8.2011, 9:00) 

У передвижных ЛВИ когда долбят без всяких акустических датчиков слышно если глубина небольшая и место +- известно.
При описанных вами симптомах никакой акустики не будет, пробовали уже.
 
 
 
 
 
  пришла в голову дурная мысль, а если попробовать жечь с двух сторон - или с разных концов одновременно или через здоровую жилу, закоротив здоровую и больную на другом конце
 
 
 
  Шаровая молния
  5.8.2011, 15:33
  
 
  Цитата(с2н5он @ 4.8.2011, 23:26) 

пришла в голову дурная мысль, а если попробовать жечь с двух сторон - или с разных концов одновременно
Это точно дурная мысль... 
 
  
 
 
 
  обоснуйте 
 
  
 
 
  закоротив здоровую и больную на другом конце в данном случае вы будете насиловать установку прожига на короткозамкнутую линию.
 
 
 
 
  сказано исходя из того, что не проверялась целостность жилы
 
 
 
 
  Автор же написал Р5-23 "ничего не видит    а обрыв он видит так что следует что жилы целы.
 
 
 
 
  чёт тормознул задав вопрос про обоснуйте
если одна фаза, то почему на короткозамкнутую?
 
 
 
 
  На листке нарисуйте на одном конце замкнули линию с другого нагрузили прожиг в эту цепь . Так Вы написали про здоровую и больную.
 
 
 
  Шаровая молния
  7.8.2011, 13:51
  
 
  Если жечь с двух сторон (а так и желательно поступать, если возможность есть), то жечь надо поочерёдно, а не одновременно. Во первых, для одновременного прожига нужны две установки, я так понимаю. Да ведь их так и спалить можно.
У нас два года назад была подобная ситуация. Мучались с кабелем (10 кВ) полтора года, потом всё-таки нашли и то только по Р5-10 по расстоянию. Ошиблись на 2 метра. Учитывая погрешность самого телевизора, это даже и не ошиблись....
 
 
 
  dimone493
  8.8.2011, 22:00
  
 
  пробуйте пробить еще одну жилу, вообще конечно долго можно прожигать. у нас однажды 2 недели мудохались но до 1 кОм прожигалось и пипец. Разбивали акустикой и дальше жгли. А потом попробовали сварочным прижечь - СхватилосЬ и все нашлось.
А что за приемник?? Рекомендую П-806. А вообще проЙтись по муфтам если есть открытые места кабеля. Рейсом можно наверно что-то увидеть но не факт. Ну и как говорилось с другого конца палить.
Пробуйте еще броню от земли откидывать с обеих сторон и заземлять только жилы что бы пропалить на другую жилу
 
 
 
  Гость_Romych_*
  9.8.2011, 7:01
  
 
  [quote name='dimone493' date='8.8.2011, 22:00' post='195773']
пробуйте пробить еще одну жилу, вообще конечно долго можно прожигать. у нас однажды 2 недели мудохались но до 1 кОм прожигалось и пипец. Разбивали акустикой и дальше жгли. А потом попробовали сварочным прижечь - СхватилосЬ и все нашлось.
А что за приемник?? Рекомендую П-806.
КАИ-80
 
 
 
  Шаровая молния
  9.8.2011, 13:12
  
 
  У нас тоже КАИ-80 с генератором ГК-80.
 
 
 
 
  Посмотрите обсуждение на родственном форуме
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-10-108
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.