Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


-Саша-
Доброго всем времени суток.
Такая проблемма.
Наша оргнанизация проходила аттестацию рабочих мест. В их акте указано, что у нас нет заземления. Пришел главный энергетик ответственный, за здание в котором мы арендуем помещения и сказал что у нас нулевое заземление. Земля и нуль на одном проводе. Здание советской постройки. Менять всю проводку в здании долго и затрано. Подскажите как обьяснить комиссии что у нас такое заземление. Есть ли какой либо нормативный документ?
Работник
Что за оборудование у Вас?
В зависимости от потребителей электроэнергии, электропроводка может быть соответствует действующим нормам или нет.
В любом случае можно предположить что у Вас система заземления TN-C, она допустима. Обращайтесь к ПУЭ (изд. 7), гл. 1.7
-Саша-
У нас из оборудования только компьютеры и принтеры. Раньше в здании видимо были цеха. но никто точно не знает где и что так как нету электросхем здания.
с2н5он
на что ссылаются в Акте? вы бы сюда его выложили
кстати - всю проводку менять не нужно для того чтобы сделать заземление
Работник
Цитата
У нас из оборудования только компьютеры и принтеры.


Тогда у Вас должны быть под них розетки с защитным контактом (в народе "Евро") и к ним от электрощита проложены трехпроводные линии электропроводки. Конечно в щите скоммутировать (подключить) тоже нужно верно. Точно конечно на расстоянии не скажешь, на месте смотреть нужно, но скорее всего многого вам делать не придеться.
-Саша-
Розетки 3-х контактные. но прозванивается и фаза-масса и и фаза-земля.

вот из их заключения
ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление"
1.1. Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.
Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте - Заземление отсутствует.

Работник
Не понял про прозвонку. Может по указаныхм схемам лампочка загорается? (без батарейки)
Открываете розетку (снимаете лицевую панель) если видите там три провода (на каждом контакте розетки по проводу) - показываете инспектору по атестации, подходите к щиту и показываете на эти же защитные провода в щите (должны быть подключены к нулевой шине).
Это если по простому. Если есть проект на электропроводку помещений, монтажные акты или протоколы испытаний (проверки заземления оборудования) - показываете их.
Если документов нет, но их затребуют, скорее всего согласятся на протоколы испытаний. Пригласите организацию с ЭТЛ.
-Саша-
перечитал все заключения по аттестациям на основе их сделал схему. получается что два кабинета с заземлением а один нет. пойду к энергетику пусть еще раз все проверят.

// приходил электрик с мультиметром там прозвонка была он ей проверял.
с2н5он
предположу что у Вас зануление так что нарушения ГОСТа нет
а заниматься должен этими вопросами энергетик
Sist
Ещё можно предположить проверить наличие повторного заземления на входе в здание ( в щите)
-Саша-
Продолжение эпопеи icon_smile.gif . Пришел другой электрик полазил по розеткам сделал заключение. Заземления действительно нет. пошёл к главному. пускай теперь подключают как хотят. а в одной евро розетке контакты "земли" били краской замазаны icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(-Саша- @ 29.5.2012, 10:48) *
Продолжение эпопеи icon_smile.gif
Здание какого года постройки? Оно должно соответствовать нормам тех лет. А дальше реконструкция всей сети, в соответствии с действующими нормами, как деньги будут на реконструкцию.
ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" противоречит комплексу Гост 50571 (да и ПУЭ 7), а следовательно нуждается в пересмотре.
ИМХО

Зы. Защита себя любимого от поражения электротоком, это как бы уже другой вопрос.
-Саша-
здание годов 60 если еще не старше. в общем когда то эти розетки лепили по быстрому поэтому подводили питание как попало.
ink_elec
Цитата(-Саша- @ 29.5.2012, 15:37) *
здание годов 60-х

В этом случае что попало подключать в качестве "земли" - низя. Реконструкция электроснабжения должна проводится в полном объеме согласно действующих правил, чтобы привести уровень электробезопасности в соответствии с нормами.

Это стоит значительных капиталовложений и времени.