Результаты по тому самому топику на тему "Вогнать напряжение в ГОСТ (додавить Электросеть...).
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=2329
Не смог удержаться чтобы не запостить сюда результаты моих трудов. В назидание неверующим, алчущим, да и просто любопытствующим.
Результат уж как месяц налицо. Норма - 230, вечером - 220, редко максимум - 240.
Не затрачено ни единой копейки. Ни одной бумаги более той, с которой всё начиналось. Всё было исправлено благодаря честным, трудолюбивым людям, имеющим совесть, не смотря на то, что работают как и все мы - за деньги.
Основная проблема заключалась в неисправных РПН на трансформаторах подстанции района сетей. Причём неисправность была ещё с советских времён, т.е. уже лет 20 как минимум. Наш РПН находился в крайнем положении завышения, а РПН соседей по району - в крайнем положении занижения. И если у нас было 250-260 фазного, то у них, к примеру - 300 Вольт линейного, вместо положенных 380 Вольт.
Местная новоиспечённая Электросеть так ничего и не сделала. Удалось выйти сразу много выше, и нашёлся человек, который смог заставить работать то и тех, кто (и что) не работало уж много лет. И сделал он это совершенно бескорыстно, без никаких взяток. Дай-то Бог ему здоровья!
Результат - налицо. Как минимум с полсотни тысяч человек теперь живут при нормальном напряжении. Они никогда и не узнают, как и почему это произошло. Ну и ладно, пусть себе живут на здоровье...
Вот так-то, господа! И такое бывает, в наше непростое время.
Удач.