Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автоматы в квартирном щитке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


bosik452017
Добрый вечер. Вопрос следующий-сдали новую квартиру, сразу обратил внимание на следующее-вводной диф.автомат-32А затем идут группы автоматов:1-освещение комнат(16А) 2-розетки комнат(16А) 3-розетки кухни и коридора(25А) 4-блок управления котлом(16А). В квартире имеется зал, спальная, кухня(с газовым котлом), туалет, ванная, прихожая комната. На группу освещения идёт провод ВВГ 3*1.5кв.мм, тоже самое и на розеточные группы. Сегодня устанавливал новые распред.коробки в квартире и каким-то образом отключился вводной диф.автомат. Скажите отчего происходит отключение вводного диф.автомата? Может его следует заменить на обычный автомат? Или же оставить как есть? А вот на блок управления котлом может как раз-таки и нужен вместо простого автомата либо УЗО либо диф.автомат? Да и можно ли оставить розетосную группу проводом такого сечения? Или же следует строго менять на 2.5кв.мм?Спасибо.
Сыщик
а кто ж знает как вы там разводку намудрили, вы же схему не рисуете что да как, а все упор на автоматы делаете, дабы заинтересовать всех что мол вводной 32А стоит, а автоматов на 73А натыкали, а если бы ещё знать откуда вы рабочий ноль берете да защитный так вообще кроссворд получается.
Колитесь. icon_biggrin.gif
с2н5он
1. короткое замыкание
2. коснулись сами "земли", ноль с землей соединили
гадать можно долго
lanchakov
Цитата(bosik452017 @ 9.3.2015, 18:50) *
Да и можно ли оставить розетосную группу проводом такого сечения?

Под автоматом С10 криминала не будет.
Цитата(bosik452017 @ 9.3.2015, 18:50) *
Сегодня устанавливал новые распред.коробки в квартире и каким-то образом отключился вводной диф.автомат. Скажите отчего происходит отключение вводного диф.автомата?

Элементарно при соединении N и PE проводника (ноль и заземление) дифавтомат вырубится.
Если взять ноль откуда-то из другого места дифавтомат вырубится.
Ну и при утечке дифавтомат вырубится. Ищите участок который вызывает срабатывание и смотрите внимательней в чем причина, нам отсюда не видно.
Судя по всему проводку делают какие-то шабашники и вы так-же далекий человек. Пригласите нормального электрика.
На свет автоматы С10 или С6.
На розетки при таком сечении только С10.
push
Не вводите в заблуждение! Кабель сечением 1,5мм2 защищается автоматом 16А. Нагрузку можете хоть 0,5А подавать, но это не говорит о том что автомат менять нужно. Автомат 25А - кабель однозначно 2,5 мм2 или поменять на 16А. Если не планируете втыкать нагрузку типа чайник, микроволновка, стиралка и подобное, криминала в том что 1,5мм2 никакого нет.
Вообще общепринятое - освещение кабель 1,5 мм2 автомат 16А, розетки и силовое оборудование (бытовое) кабель 2,5мм2 автомат 25А.
На вводе лучше ставить УЗО (или Диф.) 32-40А 100мА иначе от общих утечек может само по себе срабатывать. Фактически не требуется вообще. Перед счетчиком должен стоять отключающий аппарат может быть и рубильник и ВН и все что угодно. Диф. - применяется как дополнительная мера безопасности (в данном случае).
По вводному дифу уже сказали - любая утечка в сторону, даже ваше прикосновение к проводам (для 30мА) вызовет сработку причем как по нулю так и по фазе. Для этого их и ставят
savelij®
Цитата
Вообще общепринятое - освещение кабель 1,5 мм2 автомат 16А, розетки и силовое оборудование (бытовое) кабель 2,5мм2 автомат 25А.
Это точно "общепринятое"?... icon_wink.gif В нашей деревне предпочитают иные цифры...
Pantryk
А в нашей, вообще, на "розетки" и "свет" делить неприлично. icon_cool.gif
push
Ну раз уж вопрос о деревне зашел автомат защищает кабельную линию, а не нагрузку. Сечение кабеля подбирается по нагрузке. Если проложен 1,5 мм2 АВ 16А. Деревня одна ПУЭ наз-ся. С квартирами согласен делить неуместно, тут больше по комнатам подойдет. А вот офис и далее, звиняйте не соглашусь. Отдельно ЩО, отдельно ЩС, отдельно ЩАО и т.д. Я ж не говорю что нельзя ставить на освещение 10А. Можно. И 6 и 2 можно. Существуют нормы, формулы и пр. для расчетов и нагрузок и кабеля и защиты. Но как не крути, в конечном итоге оно так и получится свет 1,5 - 16А, розетки 2,5 - 25А. Раздел для чайника. Вопросов по точным расчетам не возникало.
Почему на розетки 1,5? В принципе все логично. Квартира с газом, розетки максимум на 16А. Только вот если магистральный до коробки тоже 1,5 а автомат на него 25А - это уже косяк (согласно деревне ПУЭ таб.1.3.6 - 19А)
Гость сочувствующий
Цитата(Pantryk @ 10.3.2015, 12:39) *
А в нашей, вообще, на "розетки" и "свет" делить неприлично. icon_cool.gif

А что тут неприлично? В случае разделения "розеток" и "света" есть одно небольшое преимущество: случилось что-то с группой "свет", квартира без света не останется, т.к. можно включить в розетку бра, настольную лампу или торшер. При этом освещении легче искать причину пропадания "света".
Гость_Сэм_*
Цитата(push @ 11.3.2015, 5:34) *
Ну раз уж вопрос о деревне зашел автомат защищает кабельную линию, а не нагрузку. Сечение кабеля подбирается по нагрузке. Если проложен 1,5 мм2 АВ 16А. Деревня одна ПУЭ наз-ся. С квартирами согласен делить неуместно, тут больше по комнатам подойдет. А вот офис и далее, звиняйте не соглашусь. Отдельно ЩО, отдельно ЩС, отдельно ЩАО и т.д. Я ж не говорю что нельзя ставить на освещение 10А. Можно. И 6 и 2 можно. Существуют нормы, формулы и пр. для расчетов и нагрузок и кабеля и защиты. Но как не крути, в конечном итоге оно так и получится свет 1,5 - 16А, розетки 2,5 - 25А. Раздел для чайника. Вопросов по точным расчетам не возникало.
Почему на розетки 1,5? В принципе все логично. Квартира с газом, розетки максимум на 16А. Только вот если магистральный до коробки тоже 1,5 а автомат на него 25А - это уже косяк (согласно деревне ПУЭ таб.1.3.6 - 19А)

...покажите эти нормы и формулы и кто это крутит ...ВЫ?.
Вот и я тоже, зачем на розетки бросать линию 2,5мм2 и ставить 25А - если все розетки хоть одиночная хоть группа рассчитаны на ток 10А попадается на 16А максимум. Кто кого хочет обезопасить, потребители или проектировщики??? - им дай волю они уже пытались на розетки 4мм2 навязать icon_biggrin.gif
с2н5он
показать формулу расчета тока? нормы выбора сечения проводов и защ. аппаратуры?
Гость
Цитата(с2н5он @ 11.3.2015, 11:44) *
показать формулу расчета тока? нормы выбора сечения проводов и защ. аппаратуры?

хочу посмотреть и почитать и то и то, давай вперед.
забегая вперед скажу, только вы можете не принимать это близко к сердцу: как начинается зимний период жалобы ЖЭУ, что часто вызывают электриков по случаю что горят розетки, автоматы не срабатывают - это касается нового строительства, а вот в старом фонде всё тихо, даже там где алюминий стоит. почему??? небольшой намек, у нас люди еще тройниками пользуется.
мне вообще не понятна периферия, которая никакого отношения ни к пУЭ ни к ГОСТам не имеет, тем более к практике эксплуатации, зато сидит и какого то поучает.
Костян челябинский
И в основном эта периферия в виде гостя с разными именами.
Ant29
Цитата(Гость @ 11.3.2015, 12:01) *
которая никакого отношения ни к пУЭ ни к ГОСТам не имеет, тем более к практике эксплуатации, зато сидит и какого то поучает.

Куда нам, здесь одни теоретики icon_biggrin.gif

Может не будем тролля кормить loki16.gif
с2н5он
если хотите
Цитата(Гость @ 11.3.2015, 13:01) *
посмотреть и почитать

то

Цитата(Гость @ 11.3.2015, 13:01) *
давай вперед.

для начала в школу, там ток учили считать, а уж после плавно перейдём ко всему остальному
Pantryk
Цитата
в старом фонде всё тихо, даже там где алюминий стоит. почему???

Может потому, что алюминий уже покрыт оксидной пленкой и при нагреве сопротивление контакта сильно не изменяется, а медь начинает сильно окисляться, повышается сопротивление контакта и начинает гореть?
Гость сочувствующий
Цитата(Pantryk @ 11.3.2015, 15:23) *
...а медь начинает сильно окисляться, повышается сопротивление контакта и начинает гореть?

Не окисляется сильно медь, для этого необходимо что бы контакт был слабый и (или) присутствие большого количества влаги. Кстати, в старом жилом фонде тоже бывают проблемы, в основном конечно вызваны возросшими нагрузками. Но здесь надо отметить качество арматуры: розетки, выключатели, патроны, всё было качественнее, чем китайские изделия. В СССР меди не жалели, плюс все контакты в арматуре на винтах, а не на трубчатых заклёпках, как у китайцев.
bosik452017
Цитата(Сыщик @ 9.3.2015, 20:35) *
а кто ж знает как вы там разводку намудрили, вы же схему не рисуете что да как, а все упор на автоматы делаете, дабы заинтересовать всех что мол вводной 32А стоит, а автоматов на 73А натыкали, а если бы ещё знать откуда вы рабочий ноль берете да защитный так вообще кроссворд получается.
Колитесь. icon_biggrin.gif

Добрый вечер. Сделал фото подъездног щита. Комментируем. Что можно изменить?
savelij®
Цитата
Сделал фото подъездног щита. Комментируем. Что можно изменить?
Ничего. Ибо в этажном щите Вам делать нечего.