maradona
  23.6.2015, 22:57
  
 
  Добрый вечер.
Есть сомнения по поводу правильности показаний счетчика меркурий 230 ART-03, решил примерно сравнить показания клещей и счетчика, нагрузка по трем фазам прмерно одинаковая и постоянная примерно 90 А +- 5-8А по каждой фазе, 90:1.52=59.2 кВт. т.е. за 2.5 часа должно намотать 59.2*2.5=148кВт/ч, а по показаниям получается 1.6*30 (коэф. трансформатора)=48 кВт/ч. Подскажите люди добрые , где я ошибаюсь.
 
 
 
 
  померяйте сначала на трансформаторах тока, проверите К трансф.
 
 
 
  maradona
  23.6.2015, 23:14
  
 
  Трансформатор в коробке опломбирован, и надписи на нем все заклеины этот коэф. стоит в платежках
 
 
 
 
  А у поскольку есть клещи, есть ли возможность замерить ток в первичной и во вторичной обмотках трансформаторов тока?
 
 
 
 
  Цитата(maradona @ 24.6.2015, 0:14) 

Трансформатор в коробке опломбирован, и надписи на нем все заклеины этот коэф. стоит в платежках
Я правильно уловил что по вашим расчетам должно намотать 148 кВт а наматывает в реальности  всего 48 кВт ?.
 
 
 
 
 
  Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 0:06) 

А у поскольку есть клещи, есть ли возможность замерить ток в первичной и во вторичной обмотках трансформаторов тока?
транс в коробке а провода выходящие из него в пучке. но когда приеду на место посмотрю, может получится.
Цитата(шахтер @ 24.6.2015, 5:02) 

Я правильно уловил что по вашим расчетам должно намотать 148 кВт а наматывает в реальности  всего 48 кВт ?.
 Да, правильно но я вообще думал , что я либо считал не так либо делал что то не правильно.
 
 
 
 
  protector
  24.6.2015, 8:54
  
 
  Нагрузка небось реактивная?
 
 
 
 
  Цитата(protector @ 24.6.2015, 8:54) 

Нагрузка небось реактивная?
Основные потребители печки % 70, есть сплиты.
 
 
 
 
  maradona
  24.6.2015, 10:54
  
 
  Увидел на трансе 380/16  т.е. коэф должен быть 23,75  , а с нас дерут с коэф 30 почему?
 
 
 
 
  Потому что это не трансформатор тока.
 
 
 
  maradona
  24.6.2015, 17:32
  
 
  Цитата(Pantryk @ 24.6.2015, 14:23) 

Потому что это не трансформатор тока.
А что это и где сам трансформатор.
 
 
 
 
 
  некорректные измерения... погрешность токовых клещей для проверки счетчика запредельно велика... как пальцем в небо
 
 
 
  maradona
  24.6.2015, 19:06
  
 
  Цитата(Ixtim @ 24.6.2015, 19:53) 

некорректные измерения... погрешность токовых клещей для проверки счетчика запредельно велика... как пальцем в небо
Ну не 250% как у меня получилось, тут какой то другой косяк.
 
 
 
 
 
  Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный счетчик" Только грубо сделанный
 
 
 
 
  давайте фото вашего узла учёта
 
 
 
  maradona
  24.6.2015, 19:22
  
 
  Цитата(ctc @ 24.6.2015, 20:09) 

Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный счетчик" Только грубо сделанный
Никто его не заряжал, это точно. Фото выложу попозже , счетчик не старый Меркурий 230 ART-03
 
 
 
 
 
  Насколько понимаю в счетчиках, кнопочкой на передней панели можно извлечь на экран мощность, напряжение, косинус... осталось почитать инструкцию.
 
 
 
  maradona
  24.6.2015, 20:29
  
 
  Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 20:23) 

Насколько понимаю в счетчиках, кнопочкой на передней панели можно извлечь на экран мощность, напряжение, косинус... осталось почитать инструкцию.
Насколько я понял там всю инф. можно вытыщить из него через ик порт, но для этого нужен адаптер меркурий  , а приобретать его на один раз не хочется.
Скачал инстукцию завтра попробую вывести эти показатели, но насколько я понял из инстукции некоторые показатели могут не выводится на экран из за прошивки счетчика,вобщем завтра попробую. докопаться до истины.
 
 
 
 
 
  Может неправильно посчитали показания  ТТ150/5 коэф=30 пример- показания 00016,15 считаем все знаки и умножаем  на *0,3=484,5кВт\ч\месяц
 
 
 
 
  клемная коробка, не ТТ
ТТ вероятно где то ниже
 
 
 
 
  Цитата(maradona @ 24.6.2015, 21:58) 

Если вы не знаете как выглядит ТТ какого черта вы туда вообще полезли? Не ну я понимаю чайник думает что ему считают лишнее и начинает кипятится типа ОБОКРАЛИ. А тут кипяток по поводу хочу платить больше. Или святой или юродивый, умом Россию не понять. Снимаю шляпу конечно, вдруг и правда святой. Но сдается мне лучше с этим вопросом к доктору.
 
 
 
 
  maradona
  24.6.2015, 22:04
  
 
  Цитата(с2н5он @ 24.6.2015, 22:16) 

клемная коробка, не ТТ
ТТ вероятно где то ниже
Ниже стоит КТ на 160А, а тт вероятно ниже завтра посмотрю.
 
 
 
 
 
  не посмотрю, а фоткайте весь узел учёта/шкаф/щит, а долго можно гадать и собирать пазлы
 
 
 
  maradona
  25.6.2015, 20:57
  
 
  Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 19:23) 

Насколько понимаю в счетчиках, кнопочкой на передней панели можно извлечь на экран мощность, напряжение, косинус... осталось почитать инструкцию.
Золотые слова! В меню можно выводить мощность по каждой фазе и сумарную, так вот мой счетчик не считает одну фазу!!! Сняв еще за сегодня показатели (ежечастно) получил средний расход в час 43кВТ(по показанию счетчика), а по токоизмерительным клещам получилось 90А:1.52=59.2кВт/ч. Разница получилась примерно 35%, так что метод оказался относительно точным!
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.