Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Куда лучше посадить землю?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Генн
Добрый день. На опоре стоит щит, от СИПА, по опоре в щит опускаются 4 провода. В щите 4 -полюсн. автомат, после него счетчик, после счетчика планируется подключить пятижильн кабель в дом. Рядом с опорой заколотили повторное заземление и вывели в щит.
Куда лучше посадить землю, учитывая, что автомат 4-полюсн. :
1. На ноль до вводного автомата?
2. На ноль после вводного автомата?
3. На ноль после выхода из счетчика?
Shturman1
не использовать 4-ый полюс автомата, PEN питающей линии посадить на шину ГЗШ и на эту же шину посадить землю
Генн
Не получится. Щит местного ТСЖ и схема утверждена, автомат этот на их балансе, как и счетчик.
vitaas7
Цитата(Генн @ 29.1.2016, 12:49) *
Добрый день. На опоре стоит щит, от СИПА, по опоре в щит опускаются 4 провода. В щите 4 -полюсн. автомат, после него счетчик, после счетчика планируется подключить пятижильн кабель в дом. Рядом с опорой заколотили повторное заземление и вывели в щит.

Заземление не просто заколотить,а проверить (лаборатория пусть проверит)
Заземление и ноль с опоры подключить на корпус щита и провод на нулевую шину
От заземления отдельным проводом на шину заземления

Или заземление и ноль с линии подключить к нулевой шине.
И отдельным проводом от заземления на шину заземления с шины на корпус щита
Гость сочувствующий
Цитата(vitaas7 @ 29.1.2016, 14:03) *
...
... ноль с линии подключить к нулевой шине.
...

Не "к нулевой шине.", а, ПУЭ, "1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Сунцов Денис
Цитата(Генн @ 29.1.2016, 12:49) *
1. На ноль до вводного автомата?
2. На ноль после вводного автомата?
3. На ноль после выхода из счетчика?

Я бы никуда из этих мест вообще "землю" не подключал, т.к кабель в дом пятижильный.
Пусть "земля" идет по своему проводу и никому не мешает.
После счетчика не помешает 3-ф УЗО на 100 мА
Костян челябинский
Цитата(Генн @ 29.1.2016, 16:35) *
Не получится. Щит местного ТСЖ и схема утверждена, автомат этот на их балансе, как и счетчик.

Напомните этому вашему ТСЖ про пункт ПУЭ о запрете коммутировать PEN. А иначе вы пожалуетесь в РТН
savelij®
Ну вообще то, и тут есть выход...
Чисто по рисунку: проводник от заземлителя подключить на ноль до вводного автомата, туда же подключить пятый (РЕ) проводник уходящего кабеля...
Реализовать эти соединения на шинке... то бишь, точка деления PEN.
moshkarow
ПУЭ, "1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.