Цитата(Andrewfrol @ 7.2.2016, 20:01)

Имеется проект электроснабжения дачного поселка по радиальной схеме. Поступило предложение переделать кабельные линии на магистральную схему. Пустить 1 кабель большого сечения ( к примеру АВББШв 4х240) по периметру участков с ответвлениями к ящикам на 2 или более участков. Возник вопрос: Можно ли на этом сэкономить? И есть ли какие ограничения по нормативам и ньюансы при выполнении данного решения?
1. Могу ошибаться, НО! Землеотвод под радиальную схему КЛ выполнен и согласован? Может надо будет переоформлять и пересогласовывать?
2. Почему Вы решили, что кабеля АВББШв 4х240 будет достаточно? Вполне может потребоваться бОльшее сечение, соответственно больше денег. А может вообще проложить 5-жильный кабель, дабы выполнить систему TN-S?
3. " Можно ли на этом сэкономить?" - об этом можно говорить только при сравнении обоих вариантов, после составления смет. В Вашем готовом проекте есть смета?
4. На плане сети КЛ W2 показана синим цветом, а в условных обозначениях - красным, где-то ошибка, или я не разглядел что-то?