Цитата(Гость @ 18.3.2016, 13:57) 

Сопротивление металлосвязи не нормируется.
ПТЭЭП, 26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями. 
 Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком 
и измерения переходных сопротивлений. 
...
 В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что 
сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. ...