Объясните как с этим бороться. Вот к примеру измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе. На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380. Рабочий ток двигателя 132 ампера. В чём причина? При этом такая ерунда на каждом движке.
Ток может постоянно меняться на фазах
Костян челябинский
А нагрузка то постоянная на двигатель? А то может это транспортер на камнедробилке, куда кусок побольше упал - вот и ток возрос, глыбу скинули и ток упал.
Миха2033
Цитата(Костян челябинский @ 20.9.2016, 15:35) *
А нагрузка то постоянная на двигатель? А то может это транспортер на камнедробилке, куда кусок побольше упал - вот и ток возрос, глыбу скинули и ток упал.

ДА, постоянная. Что дымососы, что сетевые насосы
Shura_with_KINEF
Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 14:33) *
Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380.

А фазные напряжения какие? Если не относительно нейтрали, то хотя бы относительно земли(корпуса).


естественно при работающих двигателях.
Миха2033
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.9.2016, 16:34) *
А фазные напряжения какие? Если не относительно нейтрали, то хотя бы относительно земли(корпуса).


естественно при работающих двигателях.

400-390 межфазные, линейные-230-220(218)
ЛЕША
Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе.

Уточнение - с коротозамкнутым или фазным ротором?
Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Рабочий ток двигателя 132 ампера.

Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380.

Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
такая ерунда на каждом движке.

Чудес не бывает...
Ток почти в два раза на одном АД..
По моему что-то с качеством измерений. Клещи-китайцы? Батарейку давно меняли?

Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
Ток может постоянно меняться на фазах

Либо нагрузка на валу меняется (разбор воды, шибера на воздушных линиях и т.п.)
Либо напряжение всё-таки не стабильное.....
Чего-то не договариваете.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ixtim
наверное, клещи врут, бывает такое
Миха2033
[quote name='ЛЕША' date='20.9.2016, 16:46' post='440983']
Уточнение - с коротозамкнутым или фазным ротором?



Чудес не бывает...
Ток почти в два раза на одном АД..
По моему что-то с качеством измерений. Клещи-китайцы? Батарейку давно меняли?


Либо нагрузка на валу меняется (разбор воды, шибера на воздушных линиях и т.п.)
Либо напряжение всё-таки не стабильное.....
Чего-то не договариваете.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
[/quote
Короткозамкнутый. Клещи, да фиг их знает. Паспорт вроде на русском. Но что они так врать будут) Я просто пробовал и другими клещами измерять-такая же фигня... Не знаю, что и думать
ЛЕША
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...
О! Простите за глупый вопрос - а провод фазный точно в окошке магнитопровода клещей?
А то намедни видел как измерял товарищ один - он провод брал "замком" магнитопровода..... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Ixtim
движок не от частотника питается, случаем?
Миха2033
Цитата(ЛЕША @ 20.9.2016, 16:53) *
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...

ДА не, отдельный фидер, хотя, я не знаю ,что на нем сидит до нас..

Цитата(Ixtim @ 20.9.2016, 16:54) *
движок не от частотника питается, случаем?

обычное питание

Цитата(ЛЕША @ 20.9.2016, 16:53) *
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...
О! Простите за глупый вопрос - а провод фазный точно в окошке магнитопровода клещей?
А то намедни видел как измерял товарищ один - он провод брал "замком" магнитопровода..... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif

конечно в магнитопроводе)
шахтер
Проверьте температуру во всех силовых шкафах до двигателя. На ножах предохранителях и типа того. Где то обязательно найдете горячее место. Очень неплохо для этого иметь хотя бы китайский бесконтактный термометр.Чтобы прямо во время работы. Только на блестящем металле они врут.Это нужно помнить.
Миха2033
Цитата(шахтер @ 20.9.2016, 17:26) *
Проверьте температуру во всех силовых шкафах до двигателя. На ножах предохранителях и типа того. Где то обязательно найдете горячее место. Очень неплохо для этого иметь хотя бы китайский бесконтактный термометр.Чтобы прямо во время работы. Только на блестящем металле они врут.Это нужно помнить.

Думаете это из-за плохого контакта?
zendo057
Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 14:42) *
400-390 межфазные, линейные-230-220(218)

Может на оборот?
Миха2033
Цитата(zendo057 @ 20.9.2016, 18:43) *
Может на оборот?

Да, наоборот)
с2н5он
самописец есть возможность поставить?
-Mike-
Может форма кривой напряжения разная на фазах, поэтому и достоверности нет? Померьте прибором для действующего напряжения (тока). Думаю показания на фазах сблизятся и даже совпадут.

Китайские, да и наши тоже, ампервольтметры измеряют средневыпрямленные значения, но приведённые к действующему. Т.е. они показывают правильно только для чисто синусоидального сигнала.
Сергей ДД
На всех трех фазах сразу, не пробовали?

Только без Ноля.
sasha4312
Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на фазах, или у соседей тиристорные преобразователи ломают синус, а китайские клещи это чувствуют?
К примеру, однофазный инвертор может накидать на фазу кучу гармоник, и картинка постоянно будет меняться.
Миха2033
Цитата(sasha4312 @ 21.9.2016, 10:45) *
Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на фазах, или у соседей тиристорные преобразователи ломают синус, а китайские клещи это чувствуют?
К примеру, однофазный инвертор может накидать на фазу кучу гармоник, и картинка постоянно будет меняться.

НУ как она может быть не равномерной у реактивной? Ведь 3 фазы-то используют...