Добрый день, проектом предусматривается подключение электрооборудования в производственном помещении (Категория В4/П1), недавно прочитал ГОСТ 31565-2012 , и возник вопрос: какой всё же кабель использовать -нг или -нгLS ?
Гость
(надеюсь вопрос понятен), по ПУЭ п. 7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. про -LS не нашел
Фадик
Ну а чё тут думать,делать нгls,он по мимо не поддерживания горения не выделяет дым (пометка LS).думаю что это только плюс.
byravlev
Цитата(Гость_Иван_* @ 14.11.2016, 13:31) *
Добрый день, проектом предусматривается подключение электрооборудования в производственном помещении (Категория В4/П1), недавно прочитал ГОСТ 31565-2012 , и возник вопрос: какой всё же кабель использовать -нг или -нгLS ?

Так как ваше помещение является закрытым, то в соответствии с ГОСТ 31565-2012 рекомендуется использовать кабель в исполнении нг-LS, например ВВГнг(А)-LS,