Александр чимба
9.2.2017, 9:39
Задумали заменить освещение на мачта (высота 25м) стоят КГ-5000 , говорят что надо светодиоды, экономия. счас все помешаны!! но какова цена. можете предложить или есть опыт недорогой вариант. может металлогаллоген или чтонибудь. размеры 2,5*2,5 карьера 7 мачт
поставили на одной 100Вт светодиоды сборкой из 8 шт, это не замена КГ 5000, поток очень мал.
Вопрос интересный, в свое время остановился так-же на КГ-5000, но что то сдается мне что цена вопроса светодиодов будет дюже крутая для твоих "экономщиков".
На пример "Мощный светодиодный прожектор BLD-HPFL4000H-120" под лимон тянет, есть конечно менее мощные и цена по ниже, но все равно далеко не дешево да и потока может не хватить.
Как альтернатива: скачай прайс с ценой на указанный прожектор и предложи своим экономистам, может их устроит !
Я делал такие вещи, когда люди видят цифры на бумаге, то они как-то лучше доходят.
Александр чимба
13.2.2017, 9:54
а если рассмотреть металлогаллогени или Днат какая у них эффективность?
Гость сочувствующий
13.2.2017, 10:08
Цитата(Александр чимба @ 9.2.2017, 9:39)

Задумали заменить освещение на мачта (высота 25м) стоят КГ-5000 , говорят что надо светодиоды, экономия. счас все помешаны!! ...
А почему бы не посмотреть в сторону светильников с лампами ДКсТ? Раньше все карьеры такими "Сириусами" освещались.
eugevict
13.2.2017, 12:11
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2017, 10:08)

А почему бы не посмотреть в сторону светильников с лампами ДКсТ? Раньше все карьеры такими "Сириусами" освещались.
И какая там будет экономия ?
Shura_with_KINEF
13.2.2017, 14:45
Галогеный светильник 23-26 лм/Вт
Металлогалогенный светильник, светодиодный светильник - 85-90 лм/Вт.
Естественно, 800 Вт светодиодов не могут заменить 5000 Вт галогеный, надо как минимум 1500 Вт.
Ну а почему бы не МГЛ-прожектор? 1000 или 2000 Вт при правильном подборе диаграммы отражателя, при большей яркости будет раза в три экономней.
Есть ещё натриевые низкого давления, у них 160-170 лм/Вт, если устраивает оранжевый монохромный свет, экономичней в 8 раз старых галогенных и в два раза светодиодных. Про цену вообще сравнивать со светодиодными не стоит.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.2.2017, 14:45)

Ну а почему бы не МГЛ-прожектор? 1000 или 2000 Вт при правильном подборе диаграммы отражателя, при большей яркости будет раза в три экономней.
Есть ещё натриевые низкого давления, у них 160-170 лм/Вт, если устраивает оранжевый монохромный свет, экономичней в 8 раз старых галогенных и в два раза светодиодных. Про цену вообще сравнивать со светодиодными не стоит.
Любопытно, это какая должна быть "диаграмма отражателя" у МГЛ-прожектора освещающего
карьер ?
С точки зрения светоотдачи (соотношение излучаемого светового потока к потребляемой мощности, измеряется в люменах на Ватт – лм/Вт) натриевые лампы низкого давления обходят соперника: 200 лм/Вт против 150 лм/Вт у диодов.
Энергопотребление сопоставимой по характеристикам светодиодной лампы будет почти втрое ниже, чем у натриевого конкурента.
Если учитывать мах. мощность НЛНД, то много таких лампочек поставить придется, да и цена вопроса станет не такой радужной.
Я сейчас везде делаю так. Заказываю у китайцев светодиодные матрицы чипы на 30вт по 110-150р (от производителя). Прикручиваю на алюминевую шину, сверху прикручиваю оргстекло. Все на коленке лобзиком и саморезами со сверлом. Беру в магазине трансформатор пониженного напряжения 220/36в ставлю на выходе диодный мост 10А. С транса прям на месте отматываю с вторички около 18 витков.Смотрю по вольтметру чтобы было 28в. На один 250вт 220/36в транс сажаю 15 матриц, . Получаю вечное освещение. В чем хитрость китайцев. Они по паспорту дают напряжение на матрицу 32в. Я пробовал ,при таком напряжение матрица очень сильно геется,руку не удержишь ,поэтому их магазинные прожектора долго не работают. Я людям начал ставить такие гирлянды два года назад. Еще ни одна матрица ни у кого не сгорела. По части ростехнадзора, на пониженное напряжении изделия не сертифицуруются.
просто Гоша
17.2.2017, 6:21
На нормальные предприятия ваши светильники не поставишь. А так да - согласен. Сейчас снабженцы покупают то что дешевле без всякой гарантии и на первом же году работы эти "светодиоды" летят.
Цитата(as938 @ 17.2.2017, 5:31)

отматываю с вторички около 18 витков.Смотрю по вольтметру чтобы было 28в.
Что происходит после этого со световым потоком ? Константа ?
Световой поток меньше но не сильно, потомучто больше сокращаются тепловые потери. По факту получается световой поток у них зависит нелинейно от напряжения. Правды ради заеду с прибором померю. Но вообще задача стояла сделать "вечное освещение" что и получилось, а освещенность по точкам добиралась количеством. Все довольны. На предприятии такое тоже можно сделать , модернизировать старые светильники ,вставлять такие матрицы в старые светильники с целыми рассеивателями.
просто Гоша
17.2.2017, 13:43
Вы разбирали эти светильники? Там каждый микрон на счету.
Цитата(as938 @ 17.2.2017, 13:18)

Световой поток меньше но не сильно, потомучто больше сокращаются тепловые потери. По факту получается световой поток у них зависит нелинейно от напряжения. Правды ради заеду с прибором померю.
Интересно, было-бы сравнить световой поток при 32В и 28В.
И заодно пожалуйста уточните: Вы подаете 28 вольт переменки на мост или это уже постоянка на светодиодах ?
Сегодня померил. Световой поток на 50см уменьшился чуть больше в два раза , с 1250 до 560 лм. Так что кому надо выходить на нормы освещенности имейте в виду. По Мощности: 12 матриц паспортные 30*12 =360вт , фактическое потребление вместе с трансформатором 150ва.
Цитата(as938 @ 18.2.2017, 11:46)

с 1250 до 560 лм.
Представьте, что еще и сеть недодает 10% напряжения.. хотя может драйвер вытягивает..
А так-то и ЛН с недокалом дольше служат, и прочая техника. Только светят хуже, и крутят слабее.
eugevict
18.2.2017, 20:01
Цитата(as938 @ 18.2.2017, 11:46)

Сегодня померил. Световой поток на 50см уменьшился чуть больше в два раза , с 1250 до 560 лм. Так что кому надо выходить на нормы освещенности имейте в виду. По Мощности: 12 матриц паспортные 30*12 =360вт , фактическое потребление вместе с трансформатором 150ва.
Спасибо
as938 !
Если не трудно подскажи еще по напряжению (мой предыдущий пост).
Постоянка после диодного моста. Мост прикрутил прямо к корпусу транса. Никакие колебания сети на эту систему не влияют, транс сглаживает. Я пробовал еще понижать напругу - скидывать витки, существенно видимого падения светового потока не видел. Остановился на 27,5-28в , по нагреву . За два года ни одна матрица не сгорела.Единичные вылетали при первом включении ,но это заводской брак. Весь смысл на это заморачиваться - поставил и забыл. Самую первую такую систему сделал на светодиодных лентах , но мне не понравилось, ленты дороже и напряжение 12в, на большое расстояние провод большого сечения надо. Но и на этом обьекте(освещение забора 70м на 40 точек, ленту наматывал на сантехническую пластиковую трубу и закреплял в шарообразные светильники вместо патронов),до сих пор ни одна лента не сгорела.
Ссылка на чипы
https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-E...2425666597.htmlбольше 100шт не советую зараз заказывать, у меня по 100шт проходят, на 200шт заказ таможня завернула.
eugevict
19.2.2017, 10:51
Цитата(as938 @ 19.2.2017, 9:38)

Постоянка после диодного моста. Мост прикрутил прямо к корпусу транса. Никакие колебания сети на эту систему не влияют, транс сглаживает. Я пробовал еще понижать напругу - скидывать витки, существенно видимого падения светового потока не видел. Остановился на 27,5-28в , по нагреву . За два года ни одна матрица не сгорела.Единичные вылетали при первом включении ,но это заводской брак. Весь смысл на это заморачиваться - поставил и забыл. Самую первую такую систему сделал на светодиодных лентах , но мне не понравилось, ленты дороже и напряжение 12в, на большое расстояние провод большого сечения надо. Но и на этом обьекте(освещение забора 70м на 40 точек, ленту наматывал на сантехническую пластиковую трубу и закреплял в шарообразные светильники вместо патронов),до сих пор ни одна лента не сгорела.
Спасибо
as938
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.