Цитата(Serhiy)
Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.
Получается цепь:
Фаза--нагрузка--нулевой провод--метал. коробка щита--нулевой провод.
Не ударит ли током при прикосновении к коробке щита?
При системе заземления TN-С - это совмещенный рабочий и защитный нулевой проводник, а при TN-S -рабочий нулевой проводник.
Цитата
Подключение входного провода на один болт, а взятие нагрузки с другого (если их минимум два) недопустимо.
Это для PEN и N проводников не допустимо, а для РЕ-проводника допустимо. Но, в любом случае, под один болт более 2 концов не сажают, для этого необходимо выполнить шины для разводки этих проводников.
Цитата
Но электрические щиты – только заземлять!
Заземляются все ГРШ на вводе в здание, а остальные ЭШ, отходящие от этого ГРШ зануляются. Я так понимаю.
Цитата
...соединять с нулевым проводом, но не последовательно, как Вы описываете, а параллельно.
А как соединяются PEN, PE, N этажных щитов от одного присоединения?
Я понимаю, что последовательно.
А от них к потребителям параллельно, в соответствие, с распределением энергии.