ГРЩ по схеме два ввода с секционным, соответственно при аварии на одном из вводов, аварийный ввод выключается, секционный замыкается, вообщем классика.
Собрано на ABB, АВ - Emaxы, АВР на базе контролера ATS022.
АВР стоял в ручном режиме неизвестно сколько времени, ПНР якобы был, но до конца неизвестно. Схема АВР во вложении. Ситуация такая: при переводе АВР в автоматический режим,
через час в систему диспетчеризации посыпались ошибки, при осмотре выявлено одновременное включение обоих вводов и секционного
Переведено в ручной, секционный выключили.
Вопросы такие?
1. Электрической блокировки, кроме как самого контролера, не вижу? Верно?
2. В таком случае обязательна мех. блокировка?
3. В какую сторону копать???
P.S. Собираюсь проверить схему, настройки контролера, после пощелкать в ручном режиме. Если все ок - в автоматическом режиме смоделировать аварии.