вобщем тут такое дело)
погуглил я тему своего вопроса и ничего не нашел) вся надежда на вас
пару лет назад когда была молния у нас в городе свет не отключили, во всех комнатах свет был выключен во время грозы, только в одной комнате горел свет, и молния не подалеку ударила и свет потух, после этого началась эта чертавщина.. 
Дело в том что, в этой комнате (где у тот день горел свет во время грозы) сейчас если включить свет БЕЩЕННО КРУТИТ СЧЕТЧИК, в чем может быть проблема? у нас в городе электрики самоучки профессионалов почти нету ...
 
 
 
 
  Для установления  причины нужно исследовать Вашу  проводку,проводить замеры. Так можно только предполагать.  Бешено крутится сколько в цифрах?  Провода случайно не греются? Возможно где-то образовалась утечка на землю. Материал стен какой?
 
 
 
 
  rosck, сколько в цифрах не замерял, но крутит прилично будто потребляет +/- 1500 ватт, на счет проводов не знаю он. в стене, стены глиной помазаны известкой покрыты (сырости ничего нет)
 
 
 
 
  Цитата(iAdlan @ 6.9.2017, 7:21) 

rosck, сколько в цифрах не замерял, но крутит прилично будто потребляет +/- 1500 ватт, на счет проводов не знаю он. в стене, стены глиной помазаны известкой покрыты (сырости ничего нет)
Попробуйте в качестве эксперимента, выкрутить лампочку (ки) в этой комнате и включить ваш выключатель света, и что покажет счетчик в этом случае.О результатах пишите.
 
 
 
 
 
  гудвин 30, выкрутив лампочку включил выключатель, счетчик крутится точно так же как и без лампочки
 
 
 
 
  Где-то между выключателем и лампой есть утечка возможно в стене есть арматура или проволока на неё могло пробить провод. На вводе фазу с нулем попробуйте  поменять  и отпишитесь  что вышло.
 
 
 
  гудвин 30
  7.9.2017, 10:52
  
 
  Цитата(rosck @ 7.9.2017, 5:59) 

Где-то между выключателем и лампой есть утечка возможно в стене есть арматура или проволока на неё могло пробить провод. На вводе фазу с нулем попробуйте  поменять  и отпишитесь  что вышло.
С перекидкой не выйдет.У него тогда вообще лампочка будет не выключаемая.
Придется вам менять проводку на новую при таких токах до пожара не далеко.
 
 
 
 
 
  Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 11:52) 

С перекидкой не выйдет.
Это нужно для эксперимента, для установления причины.
 
 
 
 
 
  rosck, вы в своём уме? чайнику советовать на вводе фазу с нулем поменять! это для уменьшения популяции чайников что ли? жестковато..
 
 
 
 
  Цитата(Volt380 @ 8.9.2017, 12:03) 

rosck, вы в своём уме? чайнику советовать
Ну так пусть своих электриков самоучек попросит.
 
 
 
   