Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземлять или не заземлять?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


ЛЮБОВЬ
Вообщем ситуация такая: необходимо поставить шкаф учета рядом с силовым шкафом в многоквартирном доме, дом старый, контура заземления нет...надо ли заземлять новый шкаф или нет? в ПУЭ ничего толкового не нашла к сожалению)))
да еще ко всему прочему рядом газовая труба, может знает кто какое допустимое расстояние от шкафа до трубы?
gomed12
ПУЭ.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм

Во ВРУ всегда есть ГЗШ встроенный или вынесенный при ограничении доступа посторонних лиц, куда подключены совмещенный рабочий и защитный нуль от питающего кабеля ТП и вывод от контура заземления всего здания. Внимательнее посмотрите или выложите фото.
Waldemar
Промышленное здание. Каркас из железобетонных опор, высота 12 м крыша ж/б фермы. Стены из сэндвич панелей. Как заземлить сэндвич панель?
Олега
"ПУЭ. 2.1.56"
С кабелем все проще. Со шкафом все хуже. Я тянул кабель к киоску, рядом с которым Провели газовую магистраль. Завернули мой прожект. Основания:
Таблица 7.3.13. ПУЭ
Помещения со взрывоопасными зонами и наружные взрывоопасные установки, до которых определяется расстояние Расстояние от РУ, ТП и ПП, м закрытых/ открытых

Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости) 12м/ 25м
Труба с газом - она тоже емкость, а про РУ: РУ до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных и пультов; установок ячейкового типа; шкафов; шинных выводов; сборок.
Я так понял - где контакты, там чаще искрит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.