Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: заземление вместо нуля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


artem12345
в ванной комнате для установки вентилятора электрик заделал подвесной потолок и вывел оттуда только фазу, при попытке взять нуль с розетки срабатывает узо, поэтому вынужденно подключил ноль к земле от розетки, какие последствия?
savelij®
Цитата(artem12345 @ 1.8.2007, 17:27) *
в ванной комнате для установки вентилятора электрик заделал подвесной потолок и вывел оттуда только фазу, при попытке взять нуль с розетки срабатывает узо, поэтому вынужденно подключил ноль к земле от розетки, какие последствия?

Простите, не понял сколько всё же проводников выходит от вентилятора?
УЗО может срабатывать только при утечке, значит при монтаже вентилятора допущены грубые ошибки по подключению или изоляции.
artem12345
от вентилятора идут два проводника (ноль и фаза) просто один из проводников вместо нуля розетки был подключен к земле розетки, а фаза взята от освещения, когда ноль вентилятора цеплял к нулю розетки срабатывало узо (утечки быть не может т.к. проводник цельный и проверял, цеплял другой провод). поэтому подскажите если земля вместо нуля, то какие последствия могут быть для меня или соседей
SergAn
Цитата(artem12345 @ 2.8.2007, 9:10) *
от вентилятора идут два проводника (ноль и фаза) просто один из проводников вместо нуля розетки был подключен к земле розетки, а фаза взята от освещения, когда ноль вентилятора цеплял к нулю розетки срабатывало узо (утечки быть не может т.к. проводник цельный и проверял, цеплял другой провод). поэтому подскажите если земля вместо нуля, то какие последствия могут быть для меня или соседей

Скорее всего у Вас розетка подключена через свое УЗО, а на освещение УЗО не стоит. Поэтому, и получается дисбаланс тока через УЗО розетки: по нулю течет больше чем по фазе.
Сделайте нормальную схему подключения вентилятора (либо фаза и ноль от освещения, либо от розетки). А использовать РЕ проводник в качестве рабочено нулевого - недопустимо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.