Цитата(artem12345 @ 2.8.2007, 9:10)

от вентилятора идут два проводника (ноль и фаза) просто один из проводников вместо нуля розетки был подключен к земле розетки, а фаза взята от освещения, когда ноль вентилятора цеплял к нулю розетки срабатывало узо (утечки быть не может т.к. проводник цельный и проверял, цеплял другой провод). поэтому подскажите если земля вместо нуля, то какие последствия могут быть для меня или соседей
Скорее всего у Вас розетка подключена через свое УЗО, а на освещение УЗО не стоит. Поэтому, и получается дисбаланс тока через УЗО розетки: по нулю течет больше чем по фазе.
Сделайте нормальную схему подключения вентилятора (либо фаза и ноль от освещения, либо от розетки). А использовать РЕ проводник в качестве рабочено нулевого - недопустимо.