В МЭК 364-5-54-80 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 5. ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Глава 54. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ.
Сказано:
542.2.3. Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии.
Означает ли это, что заземлители из черной стали запрещены?
Просто стальные конструкции должны иметь размер не менее оговоренных в нормативных документах.
ПУЭ 7 изд.
1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
табл. 1.7.4. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
Материал Профиль сечения Диаметр,мм Площадь поперечного сечения, мм Толщинастенки, мм
Сталь Круглый:
черная для вертикальных заземлителей; 16 - -
для горизонтальных заземлителей 10 - -
Прямоугольный - 100 4
Угловой - 100 4
Трубный 32 - 3,5
Сталь Круглый:
оцинкованная для вертикальных заземлителей; 12 - -
для горизонтальных заземлителей 10 - -
Прямоугольный - 75 3
Трубный 25 - 2
Медь Круглый 12 - -
Прямоугольный - 50 2
Трубный 20 - 2
Канат многопроволочный 1,8* 35
__________
* Диаметр каждой проволоки.
И где же здесь написано, что заземлители из черной стали, могут использоваться в контуре защитного заземления ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ? Возможно, они могут использоваться, но для заземления передвижных электроустановок, трансформаторных подстанций, линий электропередач. Я из Беларуси, у нас еще, кстати, ПУЭ 6-ого издания. Я отправил этот вопрос в Белгосстандарт по электронной почте, а они не отвечают. Сайты, как и все у нас «зроблена по беларуску».
Можно, но только с запасом сечения проводника заземлителя с поправкой на износ при корозии (ПУЄ, какая глава не помню)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,