Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подобрать генератор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Ярослав_*
Добрый день.
В частный дом нужен генератор что бы обеспечить работу следующих приборов:
Насос-в скважине Потребляемая мощность 370 Вт
холодильник Энергопотребление в год 444 кВт*ч
Газовый котел Потребляемая электроэнергия (Вт):110
С холодильником не разобрался как понять энергопотребление. Плюс к этому телефоны зарядить, но это мелочи.
Подскажите сколько нужно брать киловатт?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Ярослав_* @ 8.7.2019, 14:37) *
...
Подскажите сколько нужно брать киловатт?

А что, электросети совсем нет? Или это резервный источник электроснабжения? Личное мнение - брать кВт на пять, ибо "хотелки"имеют свойство увеличиваться. Запас по мощности никогда не помешает ...
Из России
Бери 15 кВт. На всякие мелочи хватит.
Viktor2004
Цитата(Гость_Ярослав_* @ 8.7.2019, 16:37) *
холодильник Энергопотребление в год 444 кВт*ч

С холодильником не разобрался как понять энергопотребление.


В году 365х24=8760 часов.
Если в год холодильник потребляет 444 кВт*ч значит мощность холодильника 444000/8760=50 Вт
Но это в том случае если потребление холодильника равномерное в течении всего года.
Что бы узнать реальную мощность надо поделить 444 000 Вт*ч не на 8760 часов, а на столько часов сколько в году работает компрессор.
Вычесть те месяца когда на даче холодильник отключен вообще, потом посмотреть цикл работы холодильника, на какое время включается компрессор и какое время он в ожидании включения. Например если холодильник полгода выключен вообще и период работы компрессора составляет 1 минута включен, 1 минута выключен. То есть время еще делим на два. Теперь считаем сколько часов холодильник работает в году. 8760/2/2=2190 часов.
Делим сьеденную им мощность за год на время
444000/2190=200 Вт. Мощность 200 Вт. На нее и надо рассчитывать генератор
Суммируем остальные потребители и выясняем что 1 киловаттного генератора вам хватит

На бензине разоритесь если холодильник от генератора будет работать круглосуточно
Гость
, Свет есть. Но иногда отключают, вот прикинул, что нужно питать по минимуму. Т.к. с электроникой на ВЫ, не пойму какой минимально нужен генератор.
Гость_Ярослав_*
В году 365х24=8760 часов.
Если в год холодильник потребляет 444 кВт*ч значит мощность холодильника 444000/8760=50 Вт
Но это в том случае если потребление холодильника равномерное в течении всего года.
Что бы узнать реальную мощность надо поделить 444 000 Вт*ч не на 8760 часов, а на столько часов сколько в году работает компрессор.
Вычесть те месяца когда на даче холодильник отключен вообще, потом посмотреть цикл работы холодильника, на какое время включается компрессор и какое время он в ожидании включения. Например если холодильник полгода выключен вообще и период работы компрессора составляет 1 минута включен, 1 минута выключен. То есть время еще делим на два. Теперь считаем сколько часов холодильник работает в году. 8760/2/2=2190 часов.
Делим сьеденную им мощность за год на время
444000/2190=200 Вт. Мощность 200 Вт. На нее и надо рассчитывать генератор
Суммируем остальные потребители и выясняем что 1 киловаттного генератора вам хватит

На бензине разоритесь если холодильник от генератора будет работать круглосуточно


Спасибо.
rosck
Цитата(Гость_Ярослав_* @ 8.7.2019, 16:47) *
Суммируем остальные потребители и выясняем что 1 киловаттного генератора вам хватит

На бензине разоритесь если холодильник от генератора будет работать круглосуточно


Спасибо.

Вопрос только сможет ли такой генератор запустить холодильник? С этим большие сомнения, у нынешних генераторов мощность завышена, тот который 1 кВт реально может тянуть только половину. И холодильник если и запустит то с большим трудом. У меня китаец 3 кВт реально тянет два. Запускает пару холодильников ( поочереди) пару телевизоров, комп, свет. Расход до литра в час. 5 кВт многовато будет, дороже и топлива больше жрать будет.
Гость сочувствующий
Цитата(rosck @ 8.7.2019, 18:06) *
... 5 кВт многовато будет, дороже и топлива больше жрать будет.

Я уже писал, хотелки-то вырастут, к бабке не ходи. Если 5 "пишем", 3 "на ум пошло", практически будем иметь, так хоть чайник можно будет вскипятить. Впрочем это хозяину решать.
Гость
Спасибо все большое. Ну думаю взять китайский двухкиловатник. Генератор бензиновый Varteg G2500 2,0 кВт FoxWeld
gomed12
Аккумуляторы бесшумны. Автоаккум на 63А*ч на 2 часа энергообеспечения с учетом 50% разряда. Прикиньте максимальное время отключения электроэнергии. Автозарядка, инвертор на ватт 600-800.
Дешевле и безопаснее. Можно и АВР организовать.
просто Гоша
Какое бы название у него не было их все из одной бочки наливают.
Гость_Дачник_*
Цитата(Гость_Ярослав_* @ 8.7.2019, 14:37) *
Насос-в скважине Потребляемая мощность 370 Вт
Это ваш ключевой потребитель для выбора генератора или доугого резервного источника питания (инвертор, упс и т.п.). Расчеты суммарной мощности по среднему в этом случае - от лукавого. Для современной бытовой техники, пусковые токи - наше всё.
Какой тип насоса? Вибрационный? Тогда достаточно вашего 2 кВт китайца.
Гость
Какой тип насоса? Вибрационный? Тогда достаточно вашего 2 кВт китайца.

Скважинный насос Vodotok БЦПЭ-75-0,5-25м-Ч - Типа такого.
Гость_Дачник_*
Цитата(Гость @ 9.7.2019, 23:53) *
Скважинный насос Vodotok БЦПЭ-75-0,5-25м-Ч - Типа такого.
Это насос на центробежном принципе. Как известно, пусковой ток электродвигателя такого насоса может в 4-7 раз превышать номинальный. Для защиты таких электродвигателей рекомендуют использовать автоматы с характеристикой срабатывания типа D, для которых диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя составляет от 10 до 20 ×In. (Хотя лично у меня на скважину стоит с хар. С - что было в продаже). Вот отсюда все сомнения. Надо ещё посмотреть характеристики генератора, какие импульсные перегрузки он допускает без отключения.
Из личного опыта - центробежный насос 750 Вт невозможно нормально эксплуатировать со стандартным компьютерным ИБП 2200 ВА, пришлось неслабо "колхозить" его электронику, благо ИБП списанный и достался на халяву.
В вашем случае с генератором скорее всего всё получится, а если нет, то поставите на электродвигатель устройство плавного пуска (УПП), на такие мощности это недорого, и продлит жизнь насоса, исключив перегрузки и гидроудары. И главное - правильно рассчитайте гидравлическую часть системы, объём гидроаккумкулятора и т.п. Чтобы, например, при поливе насос работал ровно, а не включался-выключался, часто подкачивая гидроаккумулятор и гробя себя и скважину. Литературы (и профильных форумов) по этому вопросу достаточно.
Volt380
У меня скважинный насос 600 Вт, генератор Кипор инверторный 1,6 кВт запускает и тянет его с легкостью, плюс одновременно работает холодильник, телевизоры, всё освещение, и остальную мелочь (wi-fi, dvr и т.п.)..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.