beal
Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
savelij®
Ток какой утечки Вы мерили и как? Потенциал на трубах и батареях относительно земли (защитный проводник) какой?
gomed12
Цитата
Ток какой утечки Вы мерили и как?

Тестером, ну не клещами же.
Цитата
Потенциал на трубах и батареях относительно земли (защитный проводник) какой?

Беал сказал- 2 В.
У меня предположение или труба в разрыве (и при отсутствии дополнительной СУП вообще), либо на вводе водопровода в здание не выполнена основная СУП.
Этот водопровод нигде в подъезде не имеет мет. связи с PEN (PE)-шиной.
Если и имеет какую-то связь, то через строительные конструкции здания.
beal
to gomed12
Т.е. проблема заземления всего водопровода? И ситуация возникла не из-за озвученных мной причин?
Вопрос, стоит ли попробовать самому заземлить водопровод на жилу 2,5, т.к. все равно в квартире планируется ремонт и проводка будет меняться?..
gomed12
Если водопровод не заземлен, самому заземлять не желательно, т.к. если имеют (в дальнейшем будут иметь) место,
Цитата
Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод
,
то через Ваши 2,5 кв. мм и щиток будут течь совсем другие раб. токи .
Для проверки временно установите АВ на 6А между РЕ и трубой.
beal
АВ это автомат имеется в виду?
еще вопрос - как моей ситуации будет себя вести УЗО, если его поставить на стиральную машинку?
Олега
УЗО на отдельном для стиральной машины проводе будет вести себя хорошо.
Цитата:"то через Ваши 2,5 кв. мм и щиток будут течь совсем другие раб. токи .
Для проверки временно установите АВ на 6А между РЕ и трубой." Лучше и не ставить. Токи в зависимости от аппетита соседей могут становиться огромными - гораздо выше допустимого для ввода в квартиру.
Ток "утечки" Вы могли получить и из-за плохого контакта в цепи нуля если в доме не пятипроводка (старый и не очень старый фонд).
beal
Цитата(Олега @ 24.9.2007, 14:44) *
Ток "утечки" Вы могли получить и из-за плохого контакта в цепи нуля если в доме не пятипроводка (старый и не очень старый фонд).

А откуда тогда напряжение на водопроводе? Руки при мытье очень ощутимо "пощипывает", особенно, если есть ранки... Если провести рукой по смесителю, то ощущается вибрация (как на советских холодильниках)
Олега
Про плохой контакт это я в порядке инфы. А по Вашему вопросу встречается и хорошее свечение индикатора с неонкой (порог 90В), и даже полноценная фаза на смесителе. Зовите обслуживающего монтера (официально подайте заявку с подписью принявшего), я не раз бегал, искал. Не всегда экономист является причиной явления. Бывало и случайное касание провода при поврежд.изоляции, и после протечек тоже..
Гость_Beal_*
Приходил несколька раз "электрик" из обслуживающей дом конторы: первый раз пришел с неисправным тестером (был сгоревший предохранитель), сказал, что мы сами виноваты, что у нас есть напряжение на трубах, т.к. наверное неправильно сделана проводка, но после того, как я заставил его отключить пакетник на квартиру удивился, что проблема не исчезла (чудо, а не электрик). второй раз пришел и сказал, что сделали дополнительное заземление на трубы и опять очень удивился узнав, что проблема так и не исчезла - в настоящее время напряжение держится около 5.5В, а ток утечки на "землю" - около 10А.
Как же все-таки искать причину проблемы? поквартирным отключением пакетников?
шалун
Было-бы очень интересно узнать развязку этой истории. Пожалуйста известите.
электроник1
сделай основную систему уравнивания потенциалов
beal
электрики из домоуправления сделали дополнительное заземление трубопроводов, напряжение теперь между землей и водопроводным краном около 1В, ток утечки на замлю около 1А (до этого доходило до 10А), но руки все равно "пощипывает"... сказали, что больше не знают что делать...
электроник1
а ты попробуй это не заземлить, а занулить кстати- как близко ближайшая подстанция?
gomed12
Цитата
но руки все равно "пощипывает"...

Теперь осталось коврик диэлектрический под ноги.
Вообщем, дела плохи.
Необходимо полностью обследовать домовые ( в крайнем случае подъезда) сети пригласив лабораторию. pain23.gif
beal
to электроник1
ближайшая подстанция метрах в 100 от дома

to gomed1
веселая перспектива...

непонятно только почему на кухне все нормально, напряжение 0, ток утечки 0, руки не "щиплет"... разводка холодной и горячей воды в туалете - налево в ванную, направо на кухню, трубы стальные, не пластик, правда на кухне к крану идет гибкая подводка, но по оплетке все равно должно проходить...
gomed12
Если касаясь только водопроводного крана пощипывает, значит, путь утечки "рука-ноги".
Необходимо уравнивать потенциал пола и труб, либо изолировать пол.
Под ногами-то какой материал?
Подозрения на металлоконструкции дома, которые не охвачены ОСУП.
Возможна утечка фазы где-то на эти конструкции, там где сыро там и проявляет себя.
Попробуйте замерить напряжение между фазой и трубой.
Отключите питание квартиры, измерьте напряжение между трубой и известным нулевым защитным зажимом.
электроник1
Цитата(beal @ 30.4.2008, 11:51) *
непонятно только почему на кухне все нормально, напряжение 0, ток утечки 0, руки не "щиплет"... разводка холодной и горячей воды в туалете - налево в ванную, направо на кухню, трубы стальные, не пластик, правда на кухне к крану идет гибкая подводка, но по оплетке все равно должно проходить...

может, сказывается категория помещения по опасности поражения эл.током?- токопроводящие полы, влажность... а на кухне этого нет и поэтому там не бьёт током... кстати- попробуй коснись нулевым рабочим проводом до этого крана, какой бьёт током- в перчатках, разумеется
beal
to gomed12
похоже, что действительно где-то фаза на арматуру коротит... в ванной на полу лежит плитка, померял напряжение между полом (лужа на полу) и краном - 10В, в кухне линолеум, соответственно и не бьет током, похоже, что действительно диэлектрический коврик надо стелить icon_sad.gif
p.s. питание квартиры отключал пакетником - все равно бьет кран...
gomed12
Цитата
питание квартиры отключал пакетником - все равно бьет кран...

Попросите соседа с нижнего под Вами этажа отключить свое питание и выполните эту же процедуру.
электроник1
вот и живой пример пункта 7.1.88 icon_sad.gif
dimsanych
Я так думаю,что нужно начать с того, что нужно погасить весь дом и посмотреть исчезнет ли проблема.
электроник1
правильно- надо искать!