Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Газовое оборудование
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


gadgetman
Насколько я понимаю,то газовые трубы зданий и сооружений не должны иметь эл. связей с землей,но корпуса газового оборудования необходимо заземлять(занулять).Как быть в этом случае?
gomed12
Таких ограничений не встречал.
На вводе в здание газопровод подключается к основной СУП.
Другое дело, трубопроводы ХГВС отопления и газоснобжения нельзя использовать в качестве естественных заземлителей.
gadgetman
Правильно, нельзя использовать эти трубопроводы вместо защитных проводников.А относительно газопровода,то на нём на вводе в здание ставится диэлектрический соединитель.А заземляют трубу со стороны улицы.Точнее после диэлектрической вставки со стороны здания.
Anatoli
Для защиты газовых труб используютса катодные защиты активные и пасивные, а сами трубы изолированы. Поетому любой внешний потенциал может повредить трубу, катодную станцию и соеднительные провода. Вводы в здания газопроводов выполняют специально через фланци с изолирующими втулками. В Вашем случае котёл соединён с отоплением , водопроводом которые в свою очередь должны быть подключены к СУП вместе с РЕ проводником.
gomed12
Цитата(gadgetman @ 29.9.2007, 19:16) *
относительно газопровода,то на нём на вводе в здание ставится диэлектрический соединитель.

Может и не ставится, если до ввода в здание в другом месте установлена эта самая вставка.
Цитата
А заземляют трубу со стороны улицы.

К СУП соединяется та часть газопровода, которая находится в здании после диэлектрической вставки (если имеется).
Если нет вставки к ГЗШ газопровод соединяется как и все другие трубопроводы.
Цитата
Для защиты газовых труб используютса катодные защиты активные и пасивные, а сами трубы изолированы

Катодная защита и изоляция используются для защиты магистральных труб от коррозии, т.к. они под очень высоким давлением.
Т.к. газ обладает очень низким сопротивлением, возможен занос статического электричества в здание, на ГЗШ, поэтому, по-моему, и выполняют диэлектрическую вставку.
На магистральном трубопроводе еще большее статическое электричество, его тоже необходимо снять.
Думаю, магистраль или заземляют, или используют оборудование для освобождения от статики.
gadgetman
С основной СУП и газовой трубой вроде разобрались.Но не допускается стекание токов по газовым трубам(токи утечки или уравнивания потенциалов) с газо-электрического оборудования.Само оборудование долно подключатся через диэлектрические вставки, а значит и трубы нельзя подключать к дополнительной СУП.Теперь непонятно с низким сопротивлением газа?
gomed12
Цитата
Само оборудование долно подключатся через диэлектрические вставки, а значит и трубы нельзя подключать к дополнительной СУП.

Смотрите пост 5.
Наоборот газовые трубы совместно с трубопроводом ХГВС и отопления квартиры должны быть подключены к ДСУП.
Цитата
Теперь непонятно с низким сопротивлением газа?

При протекании через трубы (металлические и пластиковые) жидкостей (бензин, ацетон и др.) и газов (пиродный газ) за счет их трения о трубы на стенках последних образуется и накапливается статический заряд.
Чем выше скорость (разбор) этих веществ, тем выше заряд.
Для его снятия необходимо трубы эти подключать к открытой проводящей части эл. оборудования, при отсутствии последнего к шине защитного нуля питающего эл. шкафа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     