Цитата(gadgetman @ 29.9.2007, 19:16)

относительно газопровода,то на нём на вводе в здание ставится диэлектрический соединитель.
Может и не ставится, если до ввода в здание в другом месте установлена эта самая вставка.
Цитата
А заземляют трубу со стороны улицы.
К СУП соединяется та часть газопровода, которая находится в здании после диэлектрической вставки (если имеется).
Если нет вставки к ГЗШ газопровод соединяется как и все другие трубопроводы.
Цитата
Для защиты газовых труб используютса катодные защиты активные и пасивные, а сами трубы изолированы
Катодная защита и изоляция используются для защиты магистральных труб от коррозии, т.к. они под очень высоким давлением.
Т.к. газ обладает очень низким сопротивлением, возможен занос статического электричества в здание, на ГЗШ, поэтому, по-моему, и выполняют диэлектрическую вставку.
На магистральном трубопроводе еще большее статическое электричество, его тоже необходимо снять.
Думаю, магистраль или заземляют, или используют оборудование для освобождения от статики.