Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбивает вводной автомат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


BSab
Здравствуйте, прошу помочь устранить неполадку.

В доме в деревне периодически выбивает вводной автомат. То есть, например, сегодня выбило - включил, работает, не выбивает. Через некоторое время выбивает снова. Последний раз выбило вводной автомат С32, вводное УЗО, автомат на стабилизаторе С25 и групповой автомат В16, идущий на холодильник 1. В это время все остальные потребители, кроме групп холодильник 2 + котел и уличное освещение, были выключены рубильником. Проводка идет кабелем ВВГ-нг 3х2.5. В щитке разводка жилой 6 кв. мм. На "Профи.РУ" пока ничем не помогли.
Олега
Самому-то картинку на форуме видно ? А до нас ещё неблизкое расстояние..
BSab
Прошу прощения, конечно, если что не так. Я кликаю на картинку -увеличивается .
W
Кто Вам схему разработал? Сразу видно, что лохи!
Dimka1
Цитата(BSab @ 7.7.2025, 20:12) *
Здравствуйте, прошу помочь устранить неполадку.

В доме в деревне периодически выбивает вводной автомат. То есть, например, сегодня выбило - включил, работает, не выбивает. Через некоторое время выбивает снова. Последний раз выбило вводной автомат С32, вводное УЗО, автомат на стабилизаторе С25 и групповой автомат В16, идущий на холодильник 1. В это время все остальные потребители, кроме групп холодильник 2 + котел и уличное освещение, были выключены рубильником. Проводка идет кабелем ВВГ-нг 3х2.5. В щитке разводка жилой 6 кв. мм. На "Профи.РУ" пока ничем не помогли.

На схеме ничего не видно. У Вас что, электроплита через стабилизатор работает?
Временно убери стабилизатор и посмотри будет ли отключаться автомат.
Shura_with_KINEF
Вместо стабилизатора поставьте реле напряжения с задержкой на включение.
Реле напряжения
Стабилизатор - единственное вредное изделие в вашей схеме.
А так, ни кто не даст вам готовое решение вашей проблемы. Все эти "то работает то нет", "отключилось, включил, работает". Можно искать долго, с диагностическим оборудованием, с записью событий. Это как суточный мониторинг давления с прибором на боку.
BSab
Спасибо всем.
Я допускаю, что готового решения мне не предложат, но надеюсь, что основываясь на опыте и знаниях, которых мне немного не хватает, поскольку другой институт заканчивал, подскажут возможную причину и способы поиска неисправности. Поскольку мастера с ПРОФИ.РУ за задачу не берутся. Приходится самому. Схему и электрощит делал сам. Электроплитой сейчас не пользуемся, есть газ.
Про вредность стабилизатора не знал. хотя он спасал от 300 вольт на входе. Поставлю реле напряжения.
Эта схема исправно работала 7 лет.
Shura_with_KINEF
Если стаб ушёл в блок, в холодильнике всё или почти(кроме водки, коньяка) идёт в мусоропровод, а реле напряжения отключит при выходе напряжения сети за допуск, и само восстановит питание, когда "возмущение" пройдёт.
BSab
Спасибо.
Реле ставить после вводного автомата или до?
И какого производителя брать. Для щита брал АВВ.
Shura_with_KINEF
Не думаю, что здесь много блогеров-тестировщиков. Могу сказать, что реле в центре картинки по ссылке стоят в щите около года по одному на каждую фазу. На Озоне можно найти с хорошей скидкой. Легко программируются.
BSab
Спасибо
Гость сочувствующий
Цитата(BSab @ 8.7.2025, 20:01) *
Спасибо всем.
Я допускаю, что готового решения мне не предложат, ...

Проблема может быть в подгоревших контактах водного автомата. Нагар, грязь на контактах - они греются, что и вызывает срабатывание.
BSab
Автомат новый АВВ С32, установлен 10.06.2025
Гость сочувствующий
Цитата(BSab @ 10.7.2025, 19:09) *
Автомат новый АВВ С32, установлен 10.06.2025

Новый то новый, но его никто не прогружал. Истинная время-токовая характеристика не известна. Это одно, второе - и среди новых автоматов любой фирмы попадаются дефектные.
Олега
А еще можно вспомнить про встречающийся контрафакт

Тынц
BSab
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2025, 5:32) *
Новый то новый, но его никто не прогружал. Истинная время-токовая характеристика не известна. Это одно, второе - и среди новых автоматов любой фирмы попадаются дефектные.

Конечно и такое возможно, на два подряд? оба АВВ покупались в специализированном магазине. Не на авито.
Shura_with_KINEF
Цитата(BSab @ 11.7.2025, 19:49) *
Конечно и такое возможно, на два подряд? оба АВВ покупались в специализированном магазине. Не на авито.
А вы задумайтесь, как АВВ попали в магазин, в наше санкционное время. ИМХО, сейчас ИЭК и СКФ как то спокойней покупать.
Ваня Иванов
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2025, 13:22) *
Проблема может быть в подгоревших контактах водного автомата. Нагар, грязь на контактах - они греются, что и вызывает срабатывание.
Вы вполне серьёзно считаете, что при этом сработали бы все нижестоящие аппараты защиты?
Цитата(BSab @ 7.7.2025, 20:12) *
...Последний раз выбило вводной автомат С32, вводное УЗО, автомат на стабилизаторе С25 и групповой автомат В16, идущий на холодильник 1. В это время все остальные потребители, кроме групп холодильник 2 + котел и уличное освещение, были выключены рубильником...
Ранее я был более высокого мнения о специалистах Костромской ГРЭС, но теперь стал очень сильно сомневаться.
Непонятно, почему все докопались к вводному автомату С32, если сработали все нижестоящие защитные аппараты, включая групповой автомат В16, идущий на холодильник №1. durak.gif
Логику улавливаете?
Олега
Это - последний раз. А до того - тока вводной выбивало
Цитата(BSab @ 7.7.2025, 20:12) *
В доме в деревне периодически выбивает вводной автомат.
BSab
Так точно, сначала выбивало только вводной.
Ваня Иванов
Цитата(BSab @ 14.7.2025, 20:18) *
Так точно, сначала выбивало только вводной.
А теперь стало выбивать и вводное УЗО, и автомат на стабилизаторе С25 и групповой автомат В16, идущий на холодильник 1...
Значит к вашей схеме пришёл северный пушной зверёк (песец).