Цитата(moshkarow @ 23.11.2025, 11:55)

Ни правильней запитать ТП 10/0,4 кВ от одной ПС 110 кВ от разных секций ?
Здесь имеются нюансы.
1. Заявителю менее затратнее проложить два кабеля на одном земельном участке, в одной траншее с соблюдением расстояний между кабелями, которые питаются от разных секций одной п/с 110 кВ.
2. Прокладка кабелей от разных п/с 110 кВ повышает надежность электроснабжения Заявителя, если в регионе имеется местная ТЭЦ.
Получается один кабель от единой общероссийской электросети, а второй от местной, независимой от общероссийской, что повышает надежность и некоторую независимость.
3. Если сетевая организация дополнительно в ТУ включила строительство РП-10 кВ перед вашими ТП, с тремя ВВ ячейками своими силами еще ничего, но могут и возложить затраты на Заявителя. Но при этом РП оставляют на балансе у себя. И сечения кабелей будут не менее 240 мм
2.
Это некоторая хитрость сетевой.
Таким образом они организовывают транзит между своими двумя п/с 110 кВ по напряжению 10 кВ, используя ваши кабели, чтобы повысить надежность электроснабжения в зоне свой ответственности.
4. Еще одна хитрость сетевой, в ТУ могут указать: 1 кабель для основного питания, а 2-й для резервного, что является нарушением требований ПУЭ электроснабжения ЭПУ Заявителя, который подавал заявку на техприсоединение в целях организации у себя 1 или 2 категории надежности по напряжению 0,4 кВ.
п.4 в продолжение п.3.
При включении сетевой организацией транзита, ЭПУ заявителя будут питаться от одной п/с 110 кВ и ЭПУ Заявителя будут электроснабжаться по 3 категории надежности, но об этом Заявитель узнает только когда случится авария в лучах между п/с.