PresqueVuu
22.1.2026, 3:28
Доброго дня. Ситуация такова: на кухне единственная розетка. Если не считать розетку для электроплиты. Делаем ремонт. По проекту электроприборы будут далеко от этой розетки. Тянуть удлинители на 5 метров затея не очень. Возникла идея как бы продлить проводку. Проводка в розетке алюминиевая. Соответственно хочу от этой розетки запитать алюминиевый кабель такого же сечения алюминиевыми гильзами и замуровать его в штробу в стене, а на месте запрессовки (в розетке) сделать ответвление и от него запитать эту самую розетку. Получается вроде и удлинитель, но вроде и продолжение проводки. Рабочий вариант? Тянуть отдельную линию от щитка вообще не вариант. Благодарю.
рабочий, только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать, где повторно долбить стенку, но по мне лучше все таки контактные соединения не муровать, а на месте старой розетки ставить распредкоробку и уже от нее разводить розетки.
traveller
22.1.2026, 10:30
А я бы шлейфом подключил. Тем более, что и подходящий и отходящий провода - алюминий.
Тем более, что скорее всего существующая розетка стоит под спуском провода к ней, а контакты у нынешних розеток предусматривают подключение 2-х проводов (приход-уход). Неплохо бы во время ремонта вспомнить о защитном проводнике для розеток, тем более на кухне. Для гигиены полезно и антенный кабель к телеку в стену припрятать, до ант/розетки.
Цитата(Dimka1 @ 22.1.2026, 8:13)

рабочий, только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать, где повторно долбить стенку, но по мне лучше все таки контактные соединения не муровать, а на месте старой розетки ставить распредкоробку и уже от нее разводить розетки.
Самый надежный вариант!
Гость сочувствующий
22.1.2026, 13:45
Цитата(Kroni0 @ 22.1.2026, 12:41)

Самый надежный вариант!
Не знаете - не советуйте: ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, ... должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин."
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2026, 13:45)

в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов
гильзу так можно обозвать
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2026, 13:45)

ПУЭ, "2.1.26..."
ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п.526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и
обслуживания, за исключением следующих соединений:..
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;Нафига тут нужна доступность, коль не требуется "
контроль, измерения, обслуживание" ?

(ТС пользуется "алюминиевыми гильзами", и видимо прессует)
Цитата(с2н5он @ 22.1.2026, 15:10)

гильзу так можно обозвать
Гильза уже как бэ в корпусе ?
Цитата(Dimka1 @ 22.1.2026, 8:13)

только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать..
Да и не только
скрутка (
?).. Очень полезно монтажникам на стройке сразу рисовать пути разводки проводов. Лучше по верх обоев.
Гость сочувствующий
22.1.2026, 18:44
Цитата(Олега @ 22.1.2026, 17:12)

...
Нафига тут нужна доступность, коль не требуется контроль, измерения, обслуживание
...
526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) долж
ны быть выполнены в корпусах,
например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в
оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть
предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения.
Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке.
Господин сочувствующий, я помню о содержании п. 526.5. Он ничего не дополняет к пункту из ПУЭ.
Однако п.526.3 говорит о том, что соединениям сваркой, пайкой или опрессовкой доступность для контроля, измерений и
обслуживания не нужна. А тогда нафига туда залезать ?
Гость сочувствующий
23.1.2026, 5:26
Цитата(Олега @ 22.1.2026, 20:10)

Господин сочувствующий, я помню о содержании п. 526.5.
Помнить это одно, но и выполнять следует - ужесточение требований ещё никому не вредило.
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2026, 5:26)

Помнить это одно, но и выполнять следует - ужесточение требований ещё никому не вредило.
Прошу напомнить, в каком нормативе сие правило по ужесточению изложено !!!Я к тому, что тогда надо бы все исключения (из правил, стандартов) удалить, ибо ни к чему зазря отвлекать и заблуждать.

Напомню весь пункт 526.3:
"Все соединения
должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания,
за исключением следующих соединений:
- расположенных в земле;
- заполненных компаундом или загерметизированных;
- расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
- являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие."
Может
исключения из всех ГОСТов стоит вытряхнуть ?
Хотелось бы конкретики, г-н сочувствующий. (только в ПУЭ исключений сотни две)
Гость сочувствующий
23.1.2026, 10:40
Цитата(Олега @ 23.1.2026, 8:35)

...
Напомню весь пункт 526.3:
...
А 526.5 выбрасываете?
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2026, 10:40)

А 526.5 выбрасываете?
Кто так сказал ? Кроме 5 оговоренных в 523.3 исключений, все прочие варианты обязательно "в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании", т.е по 526.5.
Цитата(Олега @ 22.1.2026, 17:12)

Гильза уже как бэ в корпусе ?
а кто как бэ мешает её туда впихнуть?
Я недопонял про "гильзу так можно обозвать"
Никто и не мешал впихивать гильзы в коробки.
Вопрос состоял в необходимости именно коробки, а не (к примеру) трубок с термоусадкой.
PresqueVuu
6.2.2026, 11:16
Благодарю за ответы и неравнодушие. На всякий случай немного поясню. Старая розетка она остается розеткой. В ее нутре и планируется произвести совокупление всех проводов. Автомат в ней я ставить, конечно же, не буду, но через нее останется доступ к месту соединения. Т.е. место соединения не будет утоплено в штукатурку. Копаясь в интернетах по поводу гильз насобирал еще больше вопросов. Если каждый провод 4 квадрата, то какую гильзу на них надеть, если гильзы ГА начинаются от 10 квадратов (если правильно понял). Гильзы ГМЛ вроде как не подходят, хотя имеют и диаметр меньший, хоть бери и надевай. Такой же вопрос с другой розеткой. Нужно ее удлинить буквально на метр.
Это розетка электроплиты. Сечение 4. Значит нужно 3 гильзы на каждый провод, но какие гильзы? Про кварц-вазелин в курсе, почитал, уяснил. В общем гильзы или большие, или не алюминиевые. Что делать, что покупать? И еще. Каким способом соединять, стыковать с разных сторон гильзы или в ряд? Благодарю.
неравнодушный
6.2.2026, 16:13
Цитата(PresqueVuu @ 6.2.2026, 11:16)

...В общем гильзы или большие, или не алюминиевые. Что делать, что покупать? И еще. Каким способом соединять, стыковать с разных сторон гильзы или в ряд? Благодарю.
В вашем случае никакие гильзы не нужны! Выбросьте зелёные и синие "хвосты", подсоединённые к розеткам на рисунке в сообщении #17, и присоединяйте оставшиеся провода непосредственно к розеточным клеммникам.
Сунцов Денис
8.2.2026, 14:05
Очень неудачный вариант использовать клеммы розетки. В этом случае клеммы первой по счету розетки несут транзитную нагрузку остальных розеток на шлейфе.
Лучше поставить углубленный подрозетник, и установить в нем небольшой клеммник (ВАГО если нагрузка небольшая ожидается, лучше с винтиками) и от него уже запитать розетку и перемычку на следующую розетку.
Гость сочувствующий
8.2.2026, 15:27
Цитата(Сунцов Денис @ 8.2.2026, 14:05)

...
Лучше поставить углубленный подрозетник, ...
Нет тут никаких подрозетников, не простых, не углублённых! Есть: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)". Коробки, и только коробки ...
Цитата(Сунцов Денис @ 8.2.2026, 14:05)

В этом случае клеммы первой по счету розетки несут транзитную нагрузку остальных розеток на шлейфе.
Так и пусть себе несёт на здоровье

Сколько можно изобретать на эту тему ? Если ток существующей розетки в сумме с током вновь устанавливаемой превысит допустимый в цепи (контакт существующей розетки, групповой проводник), то сработает аппарат защиты (обязан)
Цитата(Сунцов Денис @ 8.2.2026, 14:05)

ВАГО если нагрузка небольшая ожидается..
А в первом своем абзаце вы ожидали "транзитную нагрузку остальных розеток на шлейфе".. Таки скока вы конкретно "ожидаете" в совокупности ?
PresqueVuu
10.2.2026, 7:30
В этой розетке основной кабель короткий, на него уже ставил Ваго с пастой чтоб немного нарастить, чтоб до розетки дотягивался. Через полгода заглянул, Ваго расплавило. Стояли там и винтовые клемники. Тоже плавит. Сейчас стоит Ваго с рычажками (хотя для алюминия они вроде как не подходят). Но пока держит. Розетка одна на всю кухню. К тому же она сквозная. Питает еще и розетку в комнате. В кухне на ней холодильник, термопот, микроволновка, телевизор. В комнате в нее только зарядку включаю для телефона. Поэтому и думаю, что гильзами самый вариант. Можно былол бы кинуть розетку от плиты, чтоб немнгоо разгрузить, но это вроде тоже тупой вариант. Остается наращивать эту бедную розетку и стараться пользоваться приборами поочереди.
Гость сочувствующий
10.2.2026, 9:03
Цитата(PresqueVuu @ 22.1.2026, 3:28)

... Соответственно хочу от этой розетки запитать алюминиевый кабель такого же сечения алюминиевыми гильзами и замуровать его в штробу в стене, а на месте запрессовки (в розетке) сделать ответвление и от него запитать эту самую розетку. ...
А почему бы в месте запрессовки (соединения проводов) не поставить ещё одну коробку и установить в неё ещё одну розетку? Наверняка лишней не будет!
traveller
10.2.2026, 11:25
Очень давно я так "доставил" еще одно установочное место со стороны обломанной алюминиевой проводки. Правда розетку не стал ставить, смонтировал красивую заглушку из той же серии и рамку поменял на двойную. Родственница была счастлива, т.к. на достаточно видном месте не пришлось мудрить с подклейкой обоев.