Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обстройка кабельных лотков
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


альпиец
Здравствуйте, коллеги. Возник такой вопрос. Имеем двухъярусную трассу кабельных лотков, проходящую через тамбур (при входе). Это единственно возможный путь трассы. Будут ли там какие-то подвесные потолки или нет - неизвестно. В любом случае, полагаю, что открытое прохождение лотков в тамбуре - не самая лучшая идея. По сему возникает, как мне кажется, единственный выход - делать обстройку лотков с лючками обслуживания.
Сталкивался ли кто с такими задачами? Существуют ли какие-либо критические требования к такой предполагаемой обстройке? Каковы её габариты и размеры лючков должны быть?
gomed12
Что в лотках обслуживают, тем более через лючки, что лотки впритык друг под другом или к потолку?
Если кабели транзитные, нельзя ли в пространстве за тамбуром установить распределительное устройство, завести эти кабели в него, подав только питание через тамбур или другую альтернативную трассу.
альпиец
Цитата(gomed12 @ 19.3.2026, 0:37) *
Что в лотках обслуживают, тем более через лючки, что лотки впритык друг под другом или к потолку?
Если кабели транзитные, нельзя ли в пространстве за тамбуром установить распределительное устройство, завести эти кабели в него, подав только питание через тамбур или другую альтернативную трассу.

Кабели транзитные. Другой трассы нет. Идут из электрощитовой. Немного не понял с распред. устройством.
gomed12
Имелось в виду зачем пучки кабелей пустить транзитом, если можно их заменить одним питающим кабелем из щитовой, установив распредщит для этих транзитных кабелей где-то за тамбуром по ходу передачи ЭЭ из щитовой. Конечно, все зависит от суммарного сечения и количества транзитных кабелей, хотя для больших мощностей может быть использован и шинопровод.
И не обязательно лотки устанавливать с креплением к кронштейнам крышками сверху, их можно монтировать с креплением к металлическим стойкам повернув на 90 град. с доступом к крышкам лотков с фасадной части.
с2н5он
фото
Shura_with_KINEF
Кабели транзитные. Муфт, коробок нет, - бирки на кабелях с наружи стен проверили, надо добавили, зашили гипроком и забыли.
альпиец
Цитата(gomed12 @ 19.3.2026, 20:55) *
Имелось в виду зачем пучки кабелей пустить транзитом, если можно их заменить одним питающим кабелем из щитовой, установив распредщит для этих транзитных кабелей где-то за тамбуром по ходу передачи ЭЭ из щитовой. Конечно, все зависит от суммарного сечения и количества транзитных кабелей, хотя для больших мощностей может быть использован и шинопровод.

Понял. Просто РУ за тамбуром установить негде.


Но уже вопрос реён. Там будет потолок). Спасибо за советы.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.3.2026, 11:50) *
Кабели транзитные. Муфт, коробок нет, - бирки на кабелях с наружи стен проверили, надо добавили, зашили гипроком и забыли.

А, к примеру, при устройстве вертикальной кабельной шахты, обшитой гипроком и идущей xthtp этажи, необходимо же делать дверцы? Хотя бы, чтобы крепить кабель к лотку.
gomed12
Пока скудная информация.
В лотках на каждый этаж свой кабель возможно, но не рационально, лучше магистральный комплектный шинопровод с интегрированными в него этажным вводным автоматами или с щитами на силовые и групповые линии.
Гипроком закрывать лотки по всей длине тоже не практично, докладка и замена кабеля не всегда реализуема.
Shura_with_KINEF
Цитата(альпиец @ 20.3.2026, 15:42) *
при устройстве вертикальной кабельной шахты, обшитой гипроком и идущей xthtp этажи, необходимо же делать дверцы? Хотя бы, чтобы крепить кабель к лотку.

Да не дверцы, а люки. Из того же гипрока. Хоть метр на метр, простой металлокаркас и обрамление из пласт.уголка или П-профиля.
И делать можно не сразу, а спустя годы, когда понадобится. Мне, например понадобилось спустя полтора десятилетия. Аккуратно гипрок прорезали оконтурили пластиком. После того как монтажники прокинули кабель, люки по этажам посадили на саморезы.
gomed12
Как один из вариантов для вертикальных участков предлагаю модульные этажные устройства УЭРМ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.