Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО от к.з по постоянке во втор цепях
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


tihon_65
Здравствуйте.Такая ситуация.Гостиница.Наобщем автомате с узо и просто автомате к которому подключены прожектора и проложенная по железному забору светодиодная лента.При подключении только инвертора светодиодного ничего не поисходит,как только подцепляешь ленту выбивает и автомат и узо(на ленте нашли прогоревшее место(замыкание постоянки 600в на забор).Почему узо срабатывает?Или оно чисто по току отрабатывает
Sist
Цитата(tihon_65 @ 11.7.2026, 9:58) *
(на ленте нашли прогоревшее место(замыкание постоянки 600в на забор).Почему узо срабатывает?Или оно чисто по току отрабатывает

Узо срабатывает на утечку тока.
Shura_with_KINEF
На к.з. УЗО тоже срабатывает, проверено многократно. В своё время доказано уважаемым Харечко.
tihon_65
Это понятно.Сколько тока ушло по одному проводу столько и должно вернуться по другому.Но разве узо должен реагировать на утечку по вторичным цепям после инвертора?
gomed12
Не путаете вольты с ваттами?
Даже после инвертора, хотя и сеть изолированная, любая утечка тока на связанный с землей забором даст срабатывание узо из-за растекания тока в землю.
Shura_with_KINEF
Наверно всё-таки не инвертор, а драйвер (импульсный блок питания) светодиодной ленты.
А где-то на технической табличке драйвера есть информация, о том, что он является безопасным источником сверхнизкого напряжения? Скорее есть значок квадрат в квадрате, или значок заземления, и это устройство, соответственно II или I класса защиты от поражения электрическим током, и в конструктиве его нет в помине полноценной гальванической развязки. Поэтому ни какого к.з. по постоянному току не было, а было простое замыкание, которое и вызвало срабатывание УЗО. Часто эти драйверы являются трехполюсниками, т.е. условная нейтраль (ноль) со входа ~220 В прямиком идет на (+) или (-) выхода, как впрочем и у дешевых зарядников для мобильников.
Гость_гость_*
Цитата(tihon_65 @ 11.7.2026, 8:58) *
(замыкание постоянки 600в на забор).

Тяговая сеть трамвая ? icon_biggrin.gif
Там 600 вольт постоянка ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     