Горилл
Привет! Преамбула: в организации для покоса территории использовались бензотриммеры, которые за 12 лет износились, с а з\частями стало... тяжко. Приняли стратегическое решение - купить мощные профессиональные электротриммеры. И к ним надо подводить э/э. И вопрос: чем? Эл.мощность будущей покупки 1,7-2,2 кВт, рабочее расстояние, т.е. длина кабеля, 60-70 метров. Собственно, вопрос: какой кабель купить? И чтоб гибкий(наматывать на катушку) и чтоб безопасный. И на щитке, кроме обычных автоматов, что лучше поставить- УЗО или дифавтомат?
с2н5он
КГ если будет храниться не на солнце
КГтп - но тут гибкость хуже
Shura_with_KINEF
Определитесь с классом электротриммеров. Если II класс, экономим на кабеле, достаточно 2 жилы, если I - 3 три жилы (с заземлением). Из опыта лучше катушка на 50 м с кабелем 2,5 мм2 и в неё вставляется удлинитель в бухте 20 м с кабелем 1,5 мм2 с одной кабельной розеткой. Кабель - ПВС с наружной оболочкой оранжевого или красного цветов.
К автоматам достаточно УЗО 10мА, или поменять автоматы на дифы, но найти на С16А 10мА будет труднее, но возможно.
с2н5он
вопрос не в тему - трава это газоны или дикая, она вообще нужна?